Profil du membre Dupsnrock
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Dupsnrock sur le forum Électricité

a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Je suis d'accord avec vous pour la pose derrière un inter diff, mais sur d'autres sites je trouve ça, je cite :
Ça me paraissait extrêmement étrange...
Tout comme ampérage qui devient presque... courant.
Citation :Hager n'étant pas précis tellement ça leur semble normal, que j'ai eu un gros doute parce-que je suis sensibilisé professionnellement.
Le délesteur est placé en amont des disjoncteurs divisionnaires et des inter diff.
Ça me paraissait extrêmement étrange...
Tout comme ampérage qui devient presque... courant.

19 septembre 2019 à 23:20

Merci. C'est bon à savoir pour l'avenir.
Effectivement, dans mon cas, avec de vieux convecteurs "mécaniques", le contacteur est parfait.
Le tout est d'alimenter la borne A1 du contacteur par le délesteur, et de mettre le retour A2 sur le disjoncteur (2 Ampères) du délesteur. La boucle est bouclée, et tout est sur le même inter diff.
Et j'ai bien pris note que ce n'est plus valable sous fil pilote puisque le départ de l'ordre partirait d'une rangée en aval d'un inter diff et que le retour s’effectuerait dans une autre rangée en aval d'un autre inter diff.
Au début je ne comprenais pas le coup du retour de la bobine (A2) ou des fils pilotes sur un autre inter diff...
J'ai mis du temps à piger le truc. D'où mes interrogations...
Merci merci.
Nico.
Effectivement, dans mon cas, avec de vieux convecteurs "mécaniques", le contacteur est parfait.
Le tout est d'alimenter la borne A1 du contacteur par le délesteur, et de mettre le retour A2 sur le disjoncteur (2 Ampères) du délesteur. La boucle est bouclée, et tout est sur le même inter diff.
Et j'ai bien pris note que ce n'est plus valable sous fil pilote puisque le départ de l'ordre partirait d'une rangée en aval d'un inter diff et que le retour s’effectuerait dans une autre rangée en aval d'un autre inter diff.
Au début je ne comprenais pas le coup du retour de la bobine (A2) ou des fils pilotes sur un autre inter diff...
J'ai mis du temps à piger le truc. D'où mes interrogations...
Merci merci.
Nico.
19 septembre 2019 à 23:10

J'ai trouvé toutes les réponses à mes questions tout bêtement sur YouTube.
Le délesteur se met derrière un inter diff, et le tore entre le disjoncteur principal et le bornier.
Merci pour vos participations.
Le délesteur se met derrière un inter diff, et le tore entre le disjoncteur principal et le bornier.
Merci pour vos participations.
19 septembre 2019 à 20:45

J'ai trouvé la démonstration en vidéo de la pose du délesteur Hager 60060 qui m'intéresse.
C'est bête comme chou. Il fallait juste savoir que ça se met en aval d'un des différentiels.
Sur internet j'ai trouvé des textes où il est clairement stipulé en amont !
Donc pour moi c'est réglé. Merci pour vos participations.
C'est bête comme chou. Il fallait juste savoir que ça se met en aval d'un des différentiels.
Sur internet j'ai trouvé des textes où il est clairement stipulé en amont !
Donc pour moi c'est réglé. Merci pour vos participations.
19 septembre 2019 à 20:43

Merci pour votre intervention.
Les convecteurs fonctionnent parfaitement bien pour ce qu'on leur demande : Hors gel dans le débarras, maintenir le bureau à 18, idem pour la cuisine ou les sanitaires.
Et dans la salle de danse de 160m carrés, les élèves touchant à tout, je préfère installer un thermostat hors de leur portée qui gérera l'alimentation des 4 radiants qui se révèlent confortables.
Pour le moment, aucun fil pilote. Mais si ça se fait, la zone 1 sera par fil pilote, la zone 2 par contacteur. De toute façon le délesteur Hager propose sur chaque sortie soit la mise sous tension au délestage et le repos en temps normal, ou l'inverse, soit la gestion fil pilote.
Ça laisse des perspectives larges.
Le hic c'est que je ne sais toujours pas si je dois installer le délesteur en amont ou aval d'un inter diff. Rien sur le schéma.
Et sur internet c'est clairement indiqué en amont.
Ça sous entend que ses sorties ne sont pas protégées...
Les convecteurs fonctionnent parfaitement bien pour ce qu'on leur demande : Hors gel dans le débarras, maintenir le bureau à 18, idem pour la cuisine ou les sanitaires.
Et dans la salle de danse de 160m carrés, les élèves touchant à tout, je préfère installer un thermostat hors de leur portée qui gérera l'alimentation des 4 radiants qui se révèlent confortables.
Pour le moment, aucun fil pilote. Mais si ça se fait, la zone 1 sera par fil pilote, la zone 2 par contacteur. De toute façon le délesteur Hager propose sur chaque sortie soit la mise sous tension au délestage et le repos en temps normal, ou l'inverse, soit la gestion fil pilote.
Ça laisse des perspectives larges.
Le hic c'est que je ne sais toujours pas si je dois installer le délesteur en amont ou aval d'un inter diff. Rien sur le schéma.
Et sur internet c'est clairement indiqué en amont.
Ça sous entend que ses sorties ne sont pas protégées...
19 septembre 2019 à 14:58

Bonjour.
Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et repartir les éclairages.
En cherchant sur internet, je trouve ceci : "La plupart des schémas de câblage des délesteurs n'intègrent pas les inter différentiels en amont des disjoncteurs divisionnaires des circuits non prioritaires. Le délesteur est branché en amont de l'inter différentiel."
Comment installer un délesteur quand on a 4 circuits répartis sur deux inter différentiels ?
Un circuit prioritaire (de conso modeste) réparti sur deux inter différentiels conformément aux conseils cités plus haut, et trois autres circuits distincts chacun en aval d'un contacteur, à délester si besoin.
Zone 1, des convecteurs gérés par UN thermostat centralisé, sur le premier inter différentiel.
Zone 2, des convecteurs indépendants dans plusieurs pièces séparées, sur le second inter différentiel.
Circuit 3, le ballon ECS géré par le contact EDF hp/hc, sur le second inter différentiel également.
J'ai envie de prendre le délesteur Hager 3 voies.
Je peux à souhait commander des fils pilote à l'avenir, ou gérer dès à présent les trois contacteurs.
Mais avec les interrupteurs différentiels je sais pas comment faire.
Merci de m'éclairer.
Cordialement.
Nicolas.
Bien que cela ne me concerne finalement que très peu, on me rabâche à chaque formation pour mon agrément d'électricité que quand il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut partager les charges et repartir les éclairages.
En cherchant sur internet, je trouve ceci : "La plupart des schémas de câblage des délesteurs n'intègrent pas les inter différentiels en amont des disjoncteurs divisionnaires des circuits non prioritaires. Le délesteur est branché en amont de l'inter différentiel."
Comment installer un délesteur quand on a 4 circuits répartis sur deux inter différentiels ?
Un circuit prioritaire (de conso modeste) réparti sur deux inter différentiels conformément aux conseils cités plus haut, et trois autres circuits distincts chacun en aval d'un contacteur, à délester si besoin.
Zone 1, des convecteurs gérés par UN thermostat centralisé, sur le premier inter différentiel.
Zone 2, des convecteurs indépendants dans plusieurs pièces séparées, sur le second inter différentiel.
Circuit 3, le ballon ECS géré par le contact EDF hp/hc, sur le second inter différentiel également.
J'ai envie de prendre le délesteur Hager 3 voies.
Je peux à souhait commander des fils pilote à l'avenir, ou gérer dès à présent les trois contacteurs.
Mais avec les interrupteurs différentiels je sais pas comment faire.
Merci de m'éclairer.
Cordialement.
Nicolas.
19 septembre 2019 à 09:10

Bonsoir. Merci pour votre retour rapide.
Le délesteur que je vise est le Hager 3 voies.
Chacune des sorties peut être en 220 constant, 0 constant (et donc inversement en délestage) ou gestion fil pilote.
Au sujet de mon relais j'ai téléchargé la brochure et il consomme 4,6w en permanence quand la bobine est collée, donc je refuse d'utiliser ça. J'en achèterai un NC, ça me semble plus écologique.
Oui chaque convecteur a son thermostat mécanique. Mais comme les élèves les mettent à 7 et que je ne le constate que le lendemain je mets un thermostat qui va couper l'alimentation dans la pièce qui leur est accessible. Ainsi, point de surconsommation. On met à 18 et couic. Plus de jus... D'autant plus que naturellement la pièce monte à 20 22 quand on danse à vingt personnes. Mais si les convecteurs sont mis à 7 ou 8 ils chauffent infiniment et les élèves ouvrent les fenêtres.
Sur cette zone, contacteur NO. Le thermostat le fermera quand la chauffe est nécessaire.
Sur la zone 2 c'est les mêmes convecteurs, mécaniques, de marque d'un océan bien connu d’ailleurs, mais dans 4 pièces séparées, inaccessibles au public. Donc l'alimentation doit être constante, les thermostats des convecteurs vont gérer. D'où l'utilité d'un contacteur NF, que le délesteur ouvrira si délestage il y a.
Je ne mets pas de disjoncteur 2A entre la sortie du délesteur et la bobine ? Juste en amont du délesteur ? Chaque sortie peut faire 220V 16A...
Ceci étant, bien que je ne sache pas si je vais en avoir besoin (je crois que oui), je ne comprends pas l'installation avec le délesteur et les inter diff. Sur la notice que j'ai déjà téléchargée ils ne placent pas les inter diff ???
Je vais étudier ça.
Le délesteur que je vise est le Hager 3 voies.
Chacune des sorties peut être en 220 constant, 0 constant (et donc inversement en délestage) ou gestion fil pilote.
Au sujet de mon relais j'ai téléchargé la brochure et il consomme 4,6w en permanence quand la bobine est collée, donc je refuse d'utiliser ça. J'en achèterai un NC, ça me semble plus écologique.
Oui chaque convecteur a son thermostat mécanique. Mais comme les élèves les mettent à 7 et que je ne le constate que le lendemain je mets un thermostat qui va couper l'alimentation dans la pièce qui leur est accessible. Ainsi, point de surconsommation. On met à 18 et couic. Plus de jus... D'autant plus que naturellement la pièce monte à 20 22 quand on danse à vingt personnes. Mais si les convecteurs sont mis à 7 ou 8 ils chauffent infiniment et les élèves ouvrent les fenêtres.

Sur cette zone, contacteur NO. Le thermostat le fermera quand la chauffe est nécessaire.
Sur la zone 2 c'est les mêmes convecteurs, mécaniques, de marque d'un océan bien connu d’ailleurs, mais dans 4 pièces séparées, inaccessibles au public. Donc l'alimentation doit être constante, les thermostats des convecteurs vont gérer. D'où l'utilité d'un contacteur NF, que le délesteur ouvrira si délestage il y a.
Je ne mets pas de disjoncteur 2A entre la sortie du délesteur et la bobine ? Juste en amont du délesteur ? Chaque sortie peut faire 220V 16A...
Ceci étant, bien que je ne sache pas si je vais en avoir besoin (je crois que oui), je ne comprends pas l'installation avec le délesteur et les inter diff. Sur la notice que j'ai déjà téléchargée ils ne placent pas les inter diff ???
Je vais étudier ça.
18 septembre 2019 à 20:24

Désolé pour les fautes de frappes.
J'ai voulu écrire : installer un disjoncteur de 2A à chacune des 3 sorties du délesteur...
J'ai voulu écrire : installer un disjoncteur de 2A à chacune des 3 sorties du délesteur...
18 septembre 2019 à 17:03

Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une salle de danse.
Je vais sans doute devoir installer un délesteur pour couper tour à tour les deux zones de chauffage distinctes, et le ballon d’ECS.
Un contacteur de 63A est commandé par un thermostat d'ambiance, alimentant 4 convecteurs sans électronique dans la salle principale, et j'en ai un second en réserve qui pourrait me permettre de couper les 4 autres convecteurs sans électronique dans 4 salles distinctes en cas de dépassement d'abonnement.
Je les ai en stock, ce sont des normalement ouverts de 63A.
Puis-je envisager d'alimenter par une des 3 sorties du délesteur en permanence le second relais lors des saisons fraîches ?
La deuxième sortie partirait vers le thermostat, la troisième vers le contacteur EDF hp/hc...
Second question, devrais-je mettre 2 disjoncteurs 2A être chaque sortie du délesteur et les bobines ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Nicolas.
Je viens de faire l'acquisition d'une salle de danse.
Je vais sans doute devoir installer un délesteur pour couper tour à tour les deux zones de chauffage distinctes, et le ballon d’ECS.
Un contacteur de 63A est commandé par un thermostat d'ambiance, alimentant 4 convecteurs sans électronique dans la salle principale, et j'en ai un second en réserve qui pourrait me permettre de couper les 4 autres convecteurs sans électronique dans 4 salles distinctes en cas de dépassement d'abonnement.
Je les ai en stock, ce sont des normalement ouverts de 63A.
Puis-je envisager d'alimenter par une des 3 sorties du délesteur en permanence le second relais lors des saisons fraîches ?
La deuxième sortie partirait vers le thermostat, la troisième vers le contacteur EDF hp/hc...
Second question, devrais-je mettre 2 disjoncteurs 2A être chaque sortie du délesteur et les bobines ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Nicolas.
18 septembre 2019 à 16:33
