Profil du membre Dav83
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Dav83 sur le forum Électricité

a posté 6 messages sur le forum Électricité :
(Re) Bonjour GL,
Je vais donc opter pour le choix 2, plus "classique" ou normal. Même si cela va me coûter un disjoncteur (DJ) et un interrupteur différentiel (ID) de plus.
Je prévois un DJ principal en 20A 4 pôles pour le tableau du garage, puis un ID de 25A dans chacun des deux boîtiers (suivis ensuite des différents DJs).
Entre le tableau du garage et le boîtier du puits, il y aura un câble d'environ 8m en 7G4 (l'ancien propriétaire avait prévu large
). Entre le boîtier du puits et le boîtier du sauna extérieur, il y aura environ 20m de câble en 5G2.5.
Merci.
David
Je vais donc opter pour le choix 2, plus "classique" ou normal. Même si cela va me coûter un disjoncteur (DJ) et un interrupteur différentiel (ID) de plus.

Je prévois un DJ principal en 20A 4 pôles pour le tableau du garage, puis un ID de 25A dans chacun des deux boîtiers (suivis ensuite des différents DJs).
Entre le tableau du garage et le boîtier du puits, il y aura un câble d'environ 8m en 7G4 (l'ancien propriétaire avait prévu large

Merci.
David
08 septembre 2024 à 18:06

Citation :Je voulais écrire « je pense que JE confonds »…
Je pense que vous confondez la protection du câble et la perte de tension sur la longueur du câble.
08 septembre 2024 à 17:55

Au sujet du choix du disjoncteur Amont : 16A ou 20A.
Je pense que vous confondez la protection du câble et la perte de tension sur la longueur du câble.
Comme le câble entre le puits et le sauna est un 5G2.5, il faut normalement une protection de 20A.
Par conséquent, je vais opter pour un disjoncteur 4 pôles de 20A.
Quant à la chute de tension, de toute façon, je ne changerai pas le câble.
Je pense que vous confondez la protection du câble et la perte de tension sur la longueur du câble.
Comme le câble entre le puits et le sauna est un 5G2.5, il faut normalement une protection de 20A.
Par conséquent, je vais opter pour un disjoncteur 4 pôles de 20A.
Quant à la chute de tension, de toute façon, je ne changerai pas le câble.

08 septembre 2024 à 14:21

Bonjour GL.
Merci beaucoup pour vos explications.
Mon erreur était que je raisonnais avec le réseau français en effet …
Et une confusion entre U et V.
David
Merci beaucoup pour vos explications.

Mon erreur était que je raisonnais avec le réseau français en effet …
Et une confusion entre U et V.
David
08 septembre 2024 à 13:39

Bonjour,
Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²).
Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va vers un "puits"/forage pour alimenter une pompe en 3 phases sans neutre. La protection se trouve dans le garage :
- un interrupteur différentiel 3N (tétra) de 25A
- une unité de commande Legrand de 25A (pour l'allumage/arrêt)
- un disjoncteur GV2ME07 pour la pompe.
J'ai également installé un coffret étanche au niveau du puits. De ce coffret, j'ai tiré un câble de 5G2.5 (environ 20m) vers le coffret étanche du Sauna. Puis un câble de 5G1.5 (en silicone) vers le poêle Harvia de 6.6 kW en triphasé, protégé par un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia), ainsi que quelques disjoncteurs monophasés pour les lumières, etc.
Comment protéger tout cela ?
- Choix 1 :
- Dans le garage : un interrupteur différentiel 3N de 25A
- Dans le coffret du puits : une unité de commande/GV2ME07
- Dans le coffret du Sauna : un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia)
Avantages : un seul interrupteur différentiel (économie)
Inconvénients : pas de protection de la ligne... :(
- Choix 2 :
- Dans le garage : un disjoncteur 3N de 16A ou 20A ?
- Dans le coffret du puits : un interrupteur différentiel de 25A + une unité de commande/GV2ME07
- Dans le coffret du Sauna : un interrupteur différentiel de 25A + un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia)
Choix 3 :
Pour le choix 2, j'ai du mal à dimensionner le disjoncteur amont en 3N de 16A ou 20A, car je ne sais pas s'il faut utiliser l'abaque pour le monophasé ou le triphasé (si le poêle est branché en 3 phases - 3*2200kW en 230V ?).
https://schema-électrique.net/section-cable-et-fil-électrique-abaques-tableau.html
- Si l'abaque est en 230V - 16A maximum
- Si l'abaque est en 380V - 20A maximum
Lequel choisir ?
Je vous remercie par avance.
Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²).
Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va vers un "puits"/forage pour alimenter une pompe en 3 phases sans neutre. La protection se trouve dans le garage :
- un interrupteur différentiel 3N (tétra) de 25A
- une unité de commande Legrand de 25A (pour l'allumage/arrêt)
- un disjoncteur GV2ME07 pour la pompe.
J'ai également installé un coffret étanche au niveau du puits. De ce coffret, j'ai tiré un câble de 5G2.5 (environ 20m) vers le coffret étanche du Sauna. Puis un câble de 5G1.5 (en silicone) vers le poêle Harvia de 6.6 kW en triphasé, protégé par un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia), ainsi que quelques disjoncteurs monophasés pour les lumières, etc.
Comment protéger tout cela ?
- Choix 1 :
- Dans le garage : un interrupteur différentiel 3N de 25A
- Dans le coffret du puits : une unité de commande/GV2ME07
- Dans le coffret du Sauna : un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia)
Avantages : un seul interrupteur différentiel (économie)
Inconvénients : pas de protection de la ligne... :(
- Choix 2 :
- Dans le garage : un disjoncteur 3N de 16A ou 20A ?
- Dans le coffret du puits : un interrupteur différentiel de 25A + une unité de commande/GV2ME07
- Dans le coffret du Sauna : un interrupteur différentiel de 25A + un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia)
Choix 3 :
Pour le choix 2, j'ai du mal à dimensionner le disjoncteur amont en 3N de 16A ou 20A, car je ne sais pas s'il faut utiliser l'abaque pour le monophasé ou le triphasé (si le poêle est branché en 3 phases - 3*2200kW en 230V ?).
https://schema-électrique.net/section-cable-et-fil-électrique-abaques-tableau.html
- Si l'abaque est en 230V - 16A maximum
- Si l'abaque est en 380V - 20A maximum
Lequel choisir ?
Je vous remercie par avance.
08 septembre 2024 à 11:00

Bonjour,
J'ai un poêle Harvia Cilindro P66 à brancher en triphasé...
La notice (https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/288) indique plusieurs possibilités de branchement avec 3 phases:
- choix 1: 400V - 3N (avec neutre) - 1ere ligne sur schéma Harvia
- choix 2 : 230V - 3 (sans neutre) - 2ieme ligne
Par contre je ne comprends pas le branchement Vs le montage étoile/triangle.
(voir mon croquis à main levé).
Sauf erreur de ma part.
- Le choix 1 est un montage étoile donc cela devrait correspondre à du 230V 3N , non ? (tension a chaque résistance).
- Le choix 2 est un montage Triangle donc cela devait correspondre à du 400 N
Où se situe mon erreur ?
Quelle est la "meilleure" option ?
Merci d'avance, David
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai un poêle Harvia Cilindro P66 à brancher en triphasé...
La notice (https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/288) indique plusieurs possibilités de branchement avec 3 phases:
- choix 1: 400V - 3N (avec neutre) - 1ere ligne sur schéma Harvia
- choix 2 : 230V - 3 (sans neutre) - 2ieme ligne
Par contre je ne comprends pas le branchement Vs le montage étoile/triangle.
(voir mon croquis à main levé).
Sauf erreur de ma part.
- Le choix 1 est un montage étoile donc cela devrait correspondre à du 230V 3N , non ? (tension a chaque résistance).
- Le choix 2 est un montage Triangle donc cela devait correspondre à du 400 N
Où se situe mon erreur ?
Quelle est la "meilleure" option ?
Merci d'avance, David
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 septembre 2024 à 10:12
