Profil du membre bipemn
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit bipemn sur le forum Électricité

a posté 5 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Je ne sais si cela a été réparé mais je pencherai en 1er sur les cellules photoélectriques.
Voir en 1er si le capot intérieur/extérieur n'est pas sale ce qui mettrait une barrière entre elles (simulation d'une présence dans le champs. En 2éme, voir connexions.
Je ne sais si cela a été réparé mais je pencherai en 1er sur les cellules photoélectriques.
Voir en 1er si le capot intérieur/extérieur n'est pas sale ce qui mettrait une barrière entre elles (simulation d'une présence dans le champs. En 2éme, voir connexions.
10 janvier 2025 à 15:19

Bonjour.
OK. Moi je ferais quand même cette mesure, au moins on sera sûr que le récepteur communique avec l'émetteur.
OK. Moi je ferais quand même cette mesure, au moins on sera sûr que le récepteur communique avec l'émetteur.
24 juin 2021 à 14:18

Bonjour.
Peut-être que le problème a été solutionné. Dans ce cas, il faudrait mettre la solution.
Dans le cas contraire, sur le récepteur de la CDR999, il y a 2 broches de test (en bas, à gauche - à gauche du bornier), il faudrait faire une mesure au voltmètre pour être sur de la réception du signal de l'émetteur (Cf notice CDR999) et faire l'alignement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notice cellules photoélectriques CDR 999
Peut-être que le problème a été solutionné. Dans ce cas, il faudrait mettre la solution.
Dans le cas contraire, sur le récepteur de la CDR999, il y a 2 broches de test (en bas, à gauche - à gauche du bornier), il faudrait faire une mesure au voltmètre pour être sur de la réception du signal de l'émetteur (Cf notice CDR999) et faire l'alignement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Notice cellules photoélectriques CDR 999
22 juin 2021 à 16:49

Bonjour,
Oui, la norme NF C 15-100 interdit l'installation en coupe-circuit porte fusible depuis 06/2015.
Bon, je pense que l'on peut clôturer le sujet.
Ces coupes-circuit porte fusible sont autorisés puisque l'installation date de 1990 et aucune rénovation n'a été effectuée. Donc, cela n'a pas à apparaître en Anomalie B4 3b dans un diagnostic état des installations électriques.
Oui, la norme NF C 15-100 interdit l'installation en coupe-circuit porte fusible depuis 06/2015.
Bon, je pense que l'on peut clôturer le sujet.
Ces coupes-circuit porte fusible sont autorisés puisque l'installation date de 1990 et aucune rénovation n'a été effectuée. Donc, cela n'a pas à apparaître en Anomalie B4 3b dans un diagnostic état des installations électriques.
02 août 2019 à 18:13

Bonjour,
Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique.
Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600.
En ce qui me concerne, je connais assez bien ce référentiel et les normes électriques.
Il s'agit d'un appartement de 1990, dont le tableau électrique est équipé, d'origine, en coupe circuits à fusible (1 pôle + N) ; cf photo jointe. Ce type de protection peut-il être mentionné en Anomalie B4 3b ?
A mon sens, non mais peut-être il y a t-il eu une modification qui m'a échappée !
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me faudrait une confirmation sur un point d'un diagnostic électrique.
Sans offenser, les non experts, j'en appelle aux professionnels maîtrisant la FD C 16-600.
En ce qui me concerne, je connais assez bien ce référentiel et les normes électriques.
Il s'agit d'un appartement de 1990, dont le tableau électrique est équipé, d'origine, en coupe circuits à fusible (1 pôle + N) ; cf photo jointe. Ce type de protection peut-il être mentionné en Anomalie B4 3b ?
A mon sens, non mais peut-être il y a t-il eu une modification qui m'a échappée !
Merci pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 août 2019 à 18:34