Bonjour à tous.
J'ai 2 soucis....
Depuis quelques mois j'ai des baisses de tension sur ma maison et mes locataires également (ils sont branchés sur mon compteur EDF).
J'ai changé les sous-compteurs pour mettre des sous-compteurs qui acceptent 63A (j'avais des sous-compteurs 30A), sachant que mon abonnement est 9kW 45A. Bon, ça change rien...
Par contre, est-ce que le câblage peut être en cause ? Du compteur EDF partent les câbles d'alimentation à chaque location et ma maison, j'ai remarqué qu'un des câbles est du 10mm² voire du 6mm², je sais pas trop... alors que les autres c'est du 16mm².
Est-ce que ça peut venir de là ? Les baisses de tension ne jouent que sur les lampes qui perdent en intensité, mais pas sur la TV, et autres matériels.
Ensuite, je vais raccorder un autre logement (studio) à mon compteur EDF, il faudra que je passe à 12kW d'après EDF.
Dois-je changer toutes les alimentations du compteur EDF aux différents tableaux électriques en mettant du 16mm² ou le 10mm² convient ?
Et surtout, sur les tableaux électriques de chacun, dois-je changer les disjoncteurs différentiels qui sont pour l'instant des 30mA 40A ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !!!
J'ai 2 soucis....
Depuis quelques mois j'ai des baisses de tension sur ma maison et mes locataires également (ils sont branchés sur mon compteur EDF).
J'ai changé les sous-compteurs pour mettre des sous-compteurs qui acceptent 63A (j'avais des sous-compteurs 30A), sachant que mon abonnement est 9kW 45A. Bon, ça change rien...
Par contre, est-ce que le câblage peut être en cause ? Du compteur EDF partent les câbles d'alimentation à chaque location et ma maison, j'ai remarqué qu'un des câbles est du 10mm² voire du 6mm², je sais pas trop... alors que les autres c'est du 16mm².
Est-ce que ça peut venir de là ? Les baisses de tension ne jouent que sur les lampes qui perdent en intensité, mais pas sur la TV, et autres matériels.
Ensuite, je vais raccorder un autre logement (studio) à mon compteur EDF, il faudra que je passe à 12kW d'après EDF.
Dois-je changer toutes les alimentations du compteur EDF aux différents tableaux électriques en mettant du 16mm² ou le 10mm² convient ?
Et surtout, sur les tableaux électriques de chacun, dois-je changer les disjoncteurs différentiels qui sont pour l'instant des 30mA 40A ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !!!

13 novembre 2019 à 09:00

Merci beaucoup pour votre réponse rapide !!!! 

22 novembre 2015 à 11:10

Bonjour,
J'ai un disjoncteur C10, combien de prises puis-je mettre ? Le câblage est 2.5mm².
Sinon dois-je changer pour un c16 ?
Merci d'avance.
J'ai un disjoncteur C10, combien de prises puis-je mettre ? Le câblage est 2.5mm².
Sinon dois-je changer pour un c16 ?
Merci d'avance.
19 novembre 2015 à 16:51