Bonjour à tous,
Nous avons fini par trouver !
Cela venait du disjoncteur lui-même défectueux !
Encore merci à tous.
Nous avons fini par trouver !
Cela venait du disjoncteur lui-même défectueux !
Encore merci à tous.
26 août 2016 à 07:53

Bonsoir,
Et bien, rien de particulier derrière l'id 63A.
Voir photo de la rangée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et bien, rien de particulier derrière l'id 63A.
Voir photo de la rangée.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2015 à 22:52

Bonjour,
Je reviens vers vous sur une affaire de disjonction aléatoire du circuit électrique de chauffage d'une maison individuelle.
cf. post : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
J'ai fait intervenir un électricien qui a refait les contrôles d'usage (mesure de la terre, mesure de fuite en confort/eco, etc.).
En l’occurrence, je confirme, le gestionnaire d’énergie est bien branché derrière le même interdif que le circuit de chauffage qu'il gère.
L’électricien a contacté le fabricant du gestionnaire d’énergie qui lui a indiqué que l'ordre eco se faisait par un courant alternatif de 230v sur le fil pilote. On a essayé de reproduire une disjonction sur cette base de travail. Impossible.
Notre dernière piste est la suivante : le support technique s'étonne de la présence d'un contacteur dans le circuit chauffage (c'est de ce contacteur qu'est manifestement alimenté d'ailleurs le module du gestionnaire d’énergie).
Lundi prochain, l’électricien revient à la maison pour démonter une partie du tableau pour voir quel est l'usage de ce contacteur.
En dernier recours si on ne trouve pas l'origine des disjonctions aléatoires (12 par an), la solution proposé est de brancher l'alim du gestionnaire derrière le 500mA EDF.
Ceci n'est pas conforme mais le risque est prenable car la terre est de bonne qualité (15 ohm), le circuit est intégré dans les murs et le sols et tous les appareils certifiés classe 2.
D'avance merci de tout éclairage qui pourrait nous aider.
Bien à vous.
Lucien
Je reviens vers vous sur une affaire de disjonction aléatoire du circuit électrique de chauffage d'une maison individuelle.
cf. post : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
J'ai fait intervenir un électricien qui a refait les contrôles d'usage (mesure de la terre, mesure de fuite en confort/eco, etc.).
En l’occurrence, je confirme, le gestionnaire d’énergie est bien branché derrière le même interdif que le circuit de chauffage qu'il gère.
L’électricien a contacté le fabricant du gestionnaire d’énergie qui lui a indiqué que l'ordre eco se faisait par un courant alternatif de 230v sur le fil pilote. On a essayé de reproduire une disjonction sur cette base de travail. Impossible.
Notre dernière piste est la suivante : le support technique s'étonne de la présence d'un contacteur dans le circuit chauffage (c'est de ce contacteur qu'est manifestement alimenté d'ailleurs le module du gestionnaire d’énergie).
Lundi prochain, l’électricien revient à la maison pour démonter une partie du tableau pour voir quel est l'usage de ce contacteur.
En dernier recours si on ne trouve pas l'origine des disjonctions aléatoires (12 par an), la solution proposé est de brancher l'alim du gestionnaire derrière le 500mA EDF.
Ceci n'est pas conforme mais le risque est prenable car la terre est de bonne qualité (15 ohm), le circuit est intégré dans les murs et le sols et tous les appareils certifiés classe 2.
D'avance merci de tout éclairage qui pourrait nous aider.
Bien à vous.
Lucien
12 décembre 2015 à 10:22

Bonjour,
Je reviens vers vous pour confirmer certaines réponses et vous exposer les pistes en cours d'analyse.
Preneur de votre éclairage si cela est possible.
L'alimentation du gestionnaire est-elle prise sur le même différentiel que celui des convecteurs ?
- oui. Je viens d'ouvrir le tableau. Le gestionnaire d’énergie est bien alimenté par le 2A du circuit qui disjoncte.
La production d'eau chaude est-elle gérée par le gestionnaire ?
- non, pas de branchement.
Voici les pistes :
- Téléphoner au fabricant du Calybox 120 (DeltaDore) pour évaluer les consignes de branchement.
Peut-on isoler l'alimentation pour voir si cela disjoncte toujours (plus ou moins ? voire pas du tout ?).
- Envisager le remplacement de l'ID 63A/30mA par un ID 63A/300mA. Notre installation tire 12kVA.
Quand tous les appareils de chauffage sont en charge, le cumul de fuites résiduelles pourrait suffire à faire déclencher l'ID actuel ?
Bien à vous.
Lucien
Je reviens vers vous pour confirmer certaines réponses et vous exposer les pistes en cours d'analyse.
Preneur de votre éclairage si cela est possible.
L'alimentation du gestionnaire est-elle prise sur le même différentiel que celui des convecteurs ?
- oui. Je viens d'ouvrir le tableau. Le gestionnaire d’énergie est bien alimenté par le 2A du circuit qui disjoncte.
La production d'eau chaude est-elle gérée par le gestionnaire ?
- non, pas de branchement.
Voici les pistes :
- Téléphoner au fabricant du Calybox 120 (DeltaDore) pour évaluer les consignes de branchement.
Peut-on isoler l'alimentation pour voir si cela disjoncte toujours (plus ou moins ? voire pas du tout ?).
- Envisager le remplacement de l'ID 63A/30mA par un ID 63A/300mA. Notre installation tire 12kVA.
Quand tous les appareils de chauffage sont en charge, le cumul de fuites résiduelles pourrait suffire à faire déclencher l'ID actuel ?
Bien à vous.
Lucien
09 novembre 2015 à 08:52

Encore merci pour vos retours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 novembre 2015 à 20:26

Bonsoir.
Grand merci pour votre retour. Je vais creuser cette piste.
Reste que chez nous, le circuit de chauffage comporte beaucoup d'éléments.
D'après le tableau, le gestionnaire d’énergie est derrière un interdiff1 (40A/30mA), le cumulus derrière un interdiff2 (40A/30mA), et le chauffage global derrière un interdiff 3 (63A/30mA).
Je pense que je vais me rapprocher d'un pro pour l'intervention.
Encore merci.
Grand merci pour votre retour. Je vais creuser cette piste.
Reste que chez nous, le circuit de chauffage comporte beaucoup d'éléments.
D'après le tableau, le gestionnaire d’énergie est derrière un interdiff1 (40A/30mA), le cumulus derrière un interdiff2 (40A/30mA), et le chauffage global derrière un interdiff 3 (63A/30mA).
Je pense que je vais me rapprocher d'un pro pour l'intervention.
Encore merci.
02 novembre 2015 à 19:17

Bonjour Bob,
Merci de votre retour.
Je ne sais le dire avec certitude mais je pense que oui.
Quand cela disjoncte sur ce circuit, il y a perte de l'affichage du calybox 120 (plus rien sur l'écran LED).
C'est d'ailleurs comme cela que je m'en rends compte.
Merci de votre retour.
Je ne sais le dire avec certitude mais je pense que oui.
Quand cela disjoncte sur ce circuit, il y a perte de l'affichage du calybox 120 (plus rien sur l'écran LED).
C'est d'ailleurs comme cela que je m'en rends compte.
01 novembre 2015 à 13:54

Bonjour à tous,
Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant.
J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du problème.
Depuis deux ans environ, j'ai tout consigné et je tiens à jour un document d'analyse (ci-joint).
Voici la problématique : "le circuit de chauffage disjoncte" de manière aléatoire à n’importe quelle heure et quel jour de la semaine (sans lien avec un passage en HP/HC ou confort/eco).
Schématiquement, cela disjoncte environ 10 fois par an durant les périodes de chauffage (pas de lien avec pluie, grand froid…), et ce environ toutes les 3 semaines avec un écart type important (parfois 9 jours mini, parfois 50 jours maxi).
Ce défaut n’est pas reproductible.
Cela semble disjoncter sans lien avec les autres équipements de puissance (cumulus, plaque induction, etc..) qui d’ailleurs en règle générale étaient éteints au moment de la disjonction.
Précisément, c’est l’interrupteur différentiel qui saute (Hager CDC764F, 63A, 30mA).
D'avance merci de votre aide.
Lucien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant.
J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du problème.
Depuis deux ans environ, j'ai tout consigné et je tiens à jour un document d'analyse (ci-joint).
Voici la problématique : "le circuit de chauffage disjoncte" de manière aléatoire à n’importe quelle heure et quel jour de la semaine (sans lien avec un passage en HP/HC ou confort/eco).
Schématiquement, cela disjoncte environ 10 fois par an durant les périodes de chauffage (pas de lien avec pluie, grand froid…), et ce environ toutes les 3 semaines avec un écart type important (parfois 9 jours mini, parfois 50 jours maxi).
Ce défaut n’est pas reproductible.
Cela semble disjoncter sans lien avec les autres équipements de puissance (cumulus, plaque induction, etc..) qui d’ailleurs en règle générale étaient éteints au moment de la disjonction.
Précisément, c’est l’interrupteur différentiel qui saute (Hager CDC764F, 63A, 30mA).
D'avance merci de votre aide.
Lucien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 novembre 2015 à 12:27