FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


8391

Questions FAQ electricite : Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils


Invité
invité
Bonjour
J'ai un boîtier qui alimente une série de 2 multiprises parafoudres.
Ce boîtier est toujours en veille, il se réveille lors qu'il reçoit un signale d'une télécommande (il alimente alors les multiprises) et se met en veille lors que tous les appareils sont en veilles (et leur coupe le courant)
cela permet de n'avoir que ce boîtier en veille et non pas tous les appareils.
Le système fonctionne très bien et je l'ai utilisé dans différentes maisons.
Mais dans notre habitation actuelle, il arrive, ce n'est pas systématique, que lors de sa mise en veille, le disjoncteur 30A (pas sur de la puissance) qui se trouve dans le garage et correspond au prises électriques murales où est branché le système, disjoncte ! c'est pas très pratique
quelqu'un pourrait m'aider pour solutionner cela ?
Merci.
24 juin 2010 à 08:48
Réponses Forum de l'électricité 1

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Bonjour. Vous parlez d'un DJ 30 A, or dans un tableau normalement constitué et récent, on y trouve des DJ 10,16,20 A et un seul 32 A pour la cuisson.
Ne s'agirait-il pas dans votre habitation d'un interrupteur différentiel 30 mA ? Dans ce cas, il détecterait une fuite à la terre transitoire (normale ?) provoquée par le système télécommande ou les systèmes informatiques branchés dessus (pour lesquels le phénomène est connu, mais à la mise en service).
Vous vérifiez s'il s'agit bien de cela. Et si c'est confirmé, peut-être vaudrait-il mieux remplacer l'ID classique par un modèle insensible à ce type de transitoire : super immunisé SI chez Schneider Electric et Hpi chez Legrand. A suivre.
25 juin 2010 à 11:49
Réponses Forum de l'électricité 2

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils


Invité
invité
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais mettre une photo ce soir car je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit.
C'est une espèce de boîtier avec un commutateur haut/bas, il est en bas quand cela disjoncte et il y a marqué 40 à gauche et 30 à droite, cela sera mieux avec une photo.
28 juin 2010 à 08:06
Réponses Forum de l'électricité 3

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils


Invité
invité
Voici la photo du boîtier qui disjoncte. (28/06/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
probleme disjoncteur

28 juin 2010 à 20:06
Réponses Forum de l'électricité 4

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Bien reçu. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel de type AC 40 A 30 mA. Quand il "voit" une différence de l'ordre de 22 mA minimum entre les intensités des courants qui le parcourent, il déclenche. Cette différence semble provoquée par votre boîtier comme suggéré en réponse 1. Il faut essayer le boîtier chez quelqu'un d'autre équipé d'une protection différentielle du même type (30 mA) et prendre ensuite la bonne décision : le remplacer s'il provoque ce défaut partout, ou vous en passer.
Le remplacement par un différentiel immunisé a un coût non négligeable.
29 juin 2010 à 08:42
Réponses Forum de l'électricité 5

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils


Invité
invité
Bonjour et merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par "coût non négligeable" ?
Et si je mettais une multiprise avec parasurtenseur (normalement pour protéger les appareils des orages), cela ne pourrait pas filtrer le pic dû à mon boîtier ?
29 juin 2010 à 11:40
Réponses Forum de l'électricité 6

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils


Invité
invité
Coût non négligeable : prix catalogue ID 40 A bipolaire type AC 30 mA 23168 Schneider Electric 117 € HT (- remise). Le même en SI 23315 : 177 € HT.
Le boîtier pose un problème que l'on ne peut traiter à distance. Faites le test décrit en 4 afin de voir s'il provoque un déclenchement ailleurs dans les mêmes conditions (et enlevez les prises avec parafoudre en aval juste pour voir s'il y a encore un effet). Le meilleur moyen pour protéger une habitation des surtensions sur la ligne est de monter un parafoudre en tête de tableau si cela en vaut la peine (réseau aérien dans une zone fortement orageuse - montagne par ex.).
Pour les boîtiers multiprises multimédia, voir l'offre Legrand : www.ebook.legrandgroup.com 743
Il n'est pas certain que la mise en cascade d'un boîtier multiprises parasurtenseur et de votre boîtier télécommande résolve le problème, un courant transitoire devant s'écouler vers la terre d'une façon ou d'une autre (faites le test néanmoins) et l'ID s'en apercevra et déclenchera.
A vous de voir si ce boîtier télécommande est vraiment utile. GL (29/06/10)

29 juin 2010 à 18:51
Réponses Forum de l'électricité 7

Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils


Invité
invité
Une en effet, c'est cher même : -)
Concernant le boîtier, comme je l'indiquais dans le 1er mail, je l'utilisais dans 2 autres maisons sans aucun souci, c'est donc bien lié à l'installation électrique de cette maison et non au boîtier.
J'ai mis une multiprise entre le boîtier et la prise murale, je vais bien voir.
Merci pour vos conseils.
30 juin 2010 à 08:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
  • 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 3. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 5. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 6. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 7. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 9. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 10. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
>>> Résultats suivants pour : Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite