FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Zouave28

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Zouave28 sur le forum Électricité

Zouave28
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.
Après test plus poussé, le défaut apparait sur une phase.
J'ai du 220v N/T, 180 ph/N, 230 ph/T.
05 mai 2021 à 21:27
forum consulter ce sujet Problème de terre neutre installation triphasée

Bonjour à tous.

La question a l'air simple mais j'ai du mal à trouver des réponses précises.
Voilà je viens d'acquérir une vieille demeure en Savoie, l'installation électrique est ma foi de bonne facture, en triphasé, munie de 2 tableaux, une partie de l'habitation n'a que 10 ans et l'autre 20 ans, j'ai changé ce week-end le tableau de la plus vieille partie.

Tableau 4 rangées de chez Legrand sur goulotte GTL, j'ai fait le choix de diviser les phases, par ligne de différentiel, en tâchant d'équilibrer les puissances (en prévision, d'un passage en monophasé).

Au final, j'ai eu 2/3 soucis, rien de méchant, sauf que je me retrouve avec du 220v sur les bornes :
Phase neutre, normal
Phase terre normal
Et neutre terre, ça me parait pas bon.

J'ai fait attention au montage du tableau et je l'ai revérifié hier, pas de souci de ce côté là, la maison est assez vaste comment faire pour retrouver le défaut ?? on parle de test isolement, comment ça fonctionne ? comment vérifier qu'EDF n'a pas fait d'intervention ?

En 2 mots comment trouver ce souci ? sans y passer 2 mois.
Merci d'avance pour réponses éclairées. tongue
05 mai 2021 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème de terre neutre installation triphasée

Publicité