Profil du membre Vinc3698
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Vinc3698 sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour GL, il n'est aucunement question de faire du bricolage, j'apporte juste un problème rencontré sur le terrain, afin de voir ce qui envisageable ou non.
Je ne prendrai aucune décision, je veux juste apprendre de cette situation.
Je comprends bien que dans tous les cas l'automate ne détectera pas les défauts et donc ne pourra se mettre en sécurité.
Cordialement.
Je ne prendrai aucune décision, je veux juste apprendre de cette situation.
Je comprends bien que dans tous les cas l'automate ne détectera pas les défauts et donc ne pourra se mettre en sécurité.
Cordialement.
18 mai 2020 à 06:02

Bonsoir,
Merci de vous intéresser à mon problème.
Je suis actuellement sur la réfection d'un carrefour de feux tricolores, nous posons des feux leds en remplacement.
Mon problème est que le contrôleur qui détecte quand une ampoule incandescente est défectueuse se met en sécurité.
Avec les leds le contrôleur ne détecte aucun feux et se met en défaut donc orange clignotant.
En mettant une ampoule incandescente sur la sortie rouge contrôlée de l'automate le défaut s'annule, les feux leds fonctionnent.
Puis-je ajouter une résistance qui me servirait à simuler l'ampoule ?
Merci de vous intéresser à mon problème.
Je suis actuellement sur la réfection d'un carrefour de feux tricolores, nous posons des feux leds en remplacement.
Mon problème est que le contrôleur qui détecte quand une ampoule incandescente est défectueuse se met en sécurité.
Avec les leds le contrôleur ne détecte aucun feux et se met en défaut donc orange clignotant.
En mettant une ampoule incandescente sur la sortie rouge contrôlée de l'automate le défaut s'annule, les feux leds fonctionnent.
Puis-je ajouter une résistance qui me servirait à simuler l'ampoule ?
17 mai 2020 à 23:11

Bonjour à tous,
Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led.
Je pense simuler l'ampoule incandescente par une résistance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led.
Je pense simuler l'ampoule incandescente par une résistance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
17 mai 2020 à 10:32