Bonjour,
EDF ne m'apporte effectivement aucune réponse technique, d'où l'objet de mon post sur le forum !
Le tronçon principal MAISON-COMPTEUR est exactement de 77m et la limite extrême envisagée est un abonnement 75A sachant que je tournerai plus en moyenne à 70 max. Je considère donc que ce tronçon 50mm² cuivre est correct. De toute manière, ce serait une grosse galère à retirer un nouveau câble enfouie dans la tranchée même s'il est dans une gaine 90mm.
URGENCE dans ma question est que je dois tirer le câble du deuxième tronçon : MAISON <-> EXTENSION la semaine prochaine et je dois donc définir quel câble j’achète rapidement... (Je suis en auto-construction).
Si vous relisez mon premier post ; je compte acheter un 25mm² cuivre - disjoncteur 45A - 30m entre MAISONS <-> EXTENSION.
Quelqu'un peut-il me valider que c'est OK ?
Merci.
EDF ne m'apporte effectivement aucune réponse technique, d'où l'objet de mon post sur le forum !
Le tronçon principal MAISON-COMPTEUR est exactement de 77m et la limite extrême envisagée est un abonnement 75A sachant que je tournerai plus en moyenne à 70 max. Je considère donc que ce tronçon 50mm² cuivre est correct. De toute manière, ce serait une grosse galère à retirer un nouveau câble enfouie dans la tranchée même s'il est dans une gaine 90mm.
URGENCE dans ma question est que je dois tirer le câble du deuxième tronçon : MAISON <-> EXTENSION la semaine prochaine et je dois donc définir quel câble j’achète rapidement... (Je suis en auto-construction).
Si vous relisez mon premier post ; je compte acheter un 25mm² cuivre - disjoncteur 45A - 30m entre MAISONS <-> EXTENSION.
Quelqu'un peut-il me valider que c'est OK ?
Merci.
25 février 2014 à 09:33

Je suis en 230V mono (précision).
J'ai suivi vos conseils et appelé EDF : aucun conseil technique. Le seul truc qu'ils m'ont dit :
- Votre installation côté rue peut accepter 18KVA maximum (donc OK pour ma première estimation à 15KVA).
Ensuite à mes questions sur les sections de câbles et autres questions plus techniques : réponse "vous poserez vos questions au technicien EDF quand il viendra faire l'augmentation à 15KVA..."
Super je suis bien avancé pour la préparation de mon chantier...
Ou alors j'ai pas le bon n° de téléphone EDF service technique...
Donc dans l'attente de vous lire sur le forum.
Merci.
J'ai suivi vos conseils et appelé EDF : aucun conseil technique. Le seul truc qu'ils m'ont dit :
- Votre installation côté rue peut accepter 18KVA maximum (donc OK pour ma première estimation à 15KVA).
Ensuite à mes questions sur les sections de câbles et autres questions plus techniques : réponse "vous poserez vos questions au technicien EDF quand il viendra faire l'augmentation à 15KVA..."
Super je suis bien avancé pour la préparation de mon chantier...
Ou alors j'ai pas le bon n° de téléphone EDF service technique...
Donc dans l'attente de vous lire sur le forum.
Merci.
24 février 2014 à 17:59

Bonjour,
J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison.
Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté).
Je réalise une extension. Je compte donc faire une connexion de mon tableau électrique principal de la maison vers un tableau électrique dédié qui se trouvera dans l'extension.
Pour cette extension (piscine intérieure) :
- j'ai créé sa propre mise à la terre (dans le fond de fouille du bâtiment d'extension).
- intégrera un tableau de distribution électrique avec disjoncteur d'arrivée (qui sera connecté au tableau de la maison).
- besoin pour cette extension :
1 centrale de déshumidification 2600W (travaille que maximum 2 heures par jour en hiver et rien été).
1 pompe à chaleur 2600W (pour chauffer eau de la piscine).
1 pompe à eau de la piscine 800W.
2 sèche-serviettes 1000W (je mettrais en alternance les 2 sur minuteur pour ne jamais déclencher les 2 en simultané) : donc total 1000W.
1 cumulus eau chaude qui ne se déclenchera que si la déshumidification ne fonctionne pas un peu d'éclairage et prise faible puissance pour une bâtiment de 70m².
Mes questions :
- Je comptais passer mon compteur d'arrivée principal de la maison (arrivé EDF) de 9kva 45A à 15Kva 75A.
- Je comptais positionner le disjoncteur de l'extension à 45A.
- Je comptais tirer un câble 25mm² sur 30m entre le tableau de la maison et le tableau de l'extension.
Est-ce que j'ai bon ?
Merci bien d'avance.
J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison.
Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté).
Je réalise une extension. Je compte donc faire une connexion de mon tableau électrique principal de la maison vers un tableau électrique dédié qui se trouvera dans l'extension.
Pour cette extension (piscine intérieure) :
- j'ai créé sa propre mise à la terre (dans le fond de fouille du bâtiment d'extension).
- intégrera un tableau de distribution électrique avec disjoncteur d'arrivée (qui sera connecté au tableau de la maison).
- besoin pour cette extension :
1 centrale de déshumidification 2600W (travaille que maximum 2 heures par jour en hiver et rien été).
1 pompe à chaleur 2600W (pour chauffer eau de la piscine).
1 pompe à eau de la piscine 800W.
2 sèche-serviettes 1000W (je mettrais en alternance les 2 sur minuteur pour ne jamais déclencher les 2 en simultané) : donc total 1000W.
1 cumulus eau chaude qui ne se déclenchera que si la déshumidification ne fonctionne pas un peu d'éclairage et prise faible puissance pour une bâtiment de 70m².
Mes questions :
- Je comptais passer mon compteur d'arrivée principal de la maison (arrivé EDF) de 9kva 45A à 15Kva 75A.
- Je comptais positionner le disjoncteur de l'extension à 45A.
- Je comptais tirer un câble 25mm² sur 30m entre le tableau de la maison et le tableau de l'extension.
Est-ce que j'ai bon ?
Merci bien d'avance.
24 février 2014 à 16:27