Bonjour.
C'est une pièce qui a été aménagée pour en faire une cuisine.
La cuisine a été installée il y a 1 mois et demi.
L'installation électrique a été refaite il y a plusieurs mois.
C'est bien un interrupteur différentiel 63A/30 mA qui saute et qui alimente une série de disjoncteurs modulaires (32 A plaque induction, 20A four, prises, éclairage, etc.).
Les coupures interviennent depuis l'installation de la cuisine.
L'électricité a été refaite il y a plusieurs mois et pas de coupure.
Hier plusieurs coupures de courant et le disjoncteur modulaire de la plaque était abaissé donc mes suspicions d'un défaut de la plaque sont écartées.
Il peut se passer 3-4 jours sans coupure.
C'est une pièce qui a été aménagée pour en faire une cuisine.
La cuisine a été installée il y a 1 mois et demi.
L'installation électrique a été refaite il y a plusieurs mois.
C'est bien un interrupteur différentiel 63A/30 mA qui saute et qui alimente une série de disjoncteurs modulaires (32 A plaque induction, 20A four, prises, éclairage, etc.).
Les coupures interviennent depuis l'installation de la cuisine.
L'électricité a été refaite il y a plusieurs mois et pas de coupure.
Hier plusieurs coupures de courant et le disjoncteur modulaire de la plaque était abaissé donc mes suspicions d'un défaut de la plaque sont écartées.
Il peut se passer 3-4 jours sans coupure.
10 mars 2024 à 18:42

Bonjour.
J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich.
Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte.
Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun problème.
La plaque est branchée à un circuit dédié section 6 mm² et protégée par un disjoncteur 32 A.
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
Pour remettre le courant, je suis obligé de couper le disjoncteur général Enedis et de le réarmer.
Tout est correctement connecté conformément à la notice du produit.
J'ai vérifié si cela ne venait pas d'une autre installation dans la maison mais il s'agit bien de la plaque.
Pensez-vous que ces coupures pourraient venir d'un défaut de la plaque ?
En vous remerciant.
J'ai fait installer il y a un mois environ une plaque de cuisson induction De Dietrich.
Depuis j'ai des coupures de courant par intermittence alors qu'elle est éteinte.
Lorsqu'elle est en fonctionnement, aucun problème.
La plaque est branchée à un circuit dédié section 6 mm² et protégée par un disjoncteur 32 A.
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
Pour remettre le courant, je suis obligé de couper le disjoncteur général Enedis et de le réarmer.
Tout est correctement connecté conformément à la notice du produit.
J'ai vérifié si cela ne venait pas d'une autre installation dans la maison mais il s'agit bien de la plaque.
Pensez-vous que ces coupures pourraient venir d'un défaut de la plaque ?
En vous remerciant.
09 mars 2024 à 09:25