Profil du membre Pasc01
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Pasc01

a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Je recherche des informations de configuration pour que les ventilations des mes UI se coupent quand la température de consigne est atteinte (UE : MXZ2D42 U I: MSZAP 15 et MSZ AP25) possible ou pas ?
Aucune information dans les documentations.
Merci par avance pour vos réponses.
Je recherche des informations de configuration pour que les ventilations des mes UI se coupent quand la température de consigne est atteinte (UE : MXZ2D42 U I: MSZAP 15 et MSZ AP25) possible ou pas ?
Aucune information dans les documentations.
Merci par avance pour vos réponses.
12 novembre 2019 à 11:09

Bonjour,
A ce jour depuis la modification de branchement que j'ai fait, pas de nouvelle coupure du différentiel. à suivre....
A ce jour depuis la modification de branchement que j'ai fait, pas de nouvelle coupure du différentiel. à suivre....
20 août 2019 à 11:29

Bonjour,
De retour avec mes problèmes.
Alors, un point sur la situation : toujours des coupures aléatoires, pas tous les jours et des fois soit le soir ou le matin ou les deux. Mais toujours dans la période HC, en début ou en fin de période...
Ce matin entre 5h30 et 5h50 !
Pour info, j'ai débranché le fil de terre du ballon mais cela n’empêche pas la coupure !
J'ai localisé le fil bleu venant du boitier de découplage EDF. Il était raccordé au fusible d'un circuit éclairage !
Rien à voir avec le circuit du ballon d'eau ! je vais le rebrancher sous le fusible du ballon et voir déjà cette nuit....
De retour avec mes problèmes.
Alors, un point sur la situation : toujours des coupures aléatoires, pas tous les jours et des fois soit le soir ou le matin ou les deux. Mais toujours dans la période HC, en début ou en fin de période...
Ce matin entre 5h30 et 5h50 !
Pour info, j'ai débranché le fil de terre du ballon mais cela n’empêche pas la coupure !
J'ai localisé le fil bleu venant du boitier de découplage EDF. Il était raccordé au fusible d'un circuit éclairage !
Rien à voir avec le circuit du ballon d'eau ! je vais le rebrancher sous le fusible du ballon et voir déjà cette nuit....
10 août 2019 à 11:29

Bonjour.
Je n'ai pas encore fait le test mais j'ai suivi le fil bleu et il arrive au tableau avec le marron qui lui va au contacteur.
Sous réserve car difficile à suivre en visuel dans le tableau il me semble raccordé au neutre d'un des portes fusibles sur le connecteur du bas, mais pas celui du chauffe-eau...
Ce qui est sûr c'est qu'il est là depuis longtemps.
Donc difficile de le mettre en cause.
Je n'ai pas encore fait le test mais j'ai suivi le fil bleu et il arrive au tableau avec le marron qui lui va au contacteur.
Sous réserve car difficile à suivre en visuel dans le tableau il me semble raccordé au neutre d'un des portes fusibles sur le connecteur du bas, mais pas celui du chauffe-eau...
Ce qui est sûr c'est qu'il est là depuis longtemps.
Donc difficile de le mettre en cause.
22 juillet 2019 à 19:00

Rien de spécial mais je me demande où va le bleu ?
Voici la photo demandée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici la photo demandée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 juillet 2019 à 19:24

Bonjour.
Oui il y a 2 différentiels 63 mA et 40 mA ajoutés il y a 15 ans sur un tableau à côté du 1er, plus de place lors de l'ajout de lignes éclairage et prise extérieure.
Pour info c'est le 63 mA qui tombe c'est lui qui alimente la ligne du chauffe-eau.
Oui il y a 2 différentiels 63 mA et 40 mA ajoutés il y a 15 ans sur un tableau à côté du 1er, plus de place lors de l'ajout de lignes éclairage et prise extérieure.
Pour info c'est le 63 mA qui tombe c'est lui qui alimente la ligne du chauffe-eau.
21 juillet 2019 à 12:30

Merci pour toutes ses infos.
Oui les autres fils vont à la prise en dessous donc si je comprends bien le câblage est correct.
Mais le défaut pourrait provenir du câble de liaison entre le tableau compteur et le tableau disjoncteur abonné ou du tableau disjoncteur à la borne A2 du contacteur ?? car je suppose que cette liaison passe par le tableau disjoncteur ?
Photo tableau disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui les autres fils vont à la prise en dessous donc si je comprends bien le câblage est correct.
Mais le défaut pourrait provenir du câble de liaison entre le tableau compteur et le tableau disjoncteur abonné ou du tableau disjoncteur à la borne A2 du contacteur ?? car je suppose que cette liaison passe par le tableau disjoncteur ?
Photo tableau disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2019 à 22:58

Il s'agit bien d'un compteur à roue, pas un compteur Électronique, pas de C1 et C2.
Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de connecteurs A1 et A2. Le fusible de protection est l'avant dernier de la rangée du haut.
Je suppose que le marron qui arrive en A2 vient du compteur, mais je n'ai pas pu le vérifier...
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de connecteurs A1 et A2. Le fusible de protection est l'avant dernier de la rangée du haut.
Je suppose que le marron qui arrive en A2 vient du compteur, mais je n'ai pas pu le vérifier...
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 juillet 2019 à 17:24

Merci pour vos réponses. Concernant l'infiltration d'eau, c'est peu probable, bien que le compteur soit en extérieur, en limite de propriété, vu la sècheresse ces jours-ci et pas de problème d'humidité...
Par contre, sur la réponse de l'invité, voici les branchements que j'ai constaté sur le contacteur :
en 1 neutre venant du fusible de protection ballon eau
en 3 phase venant de fusible de protection ballon eau
en A1 (c1) phase venant de 3 par pontage
en A2 (c2) commande venant du compteur
en 2 neutre vers ballon eau
en 4 phase vers ballon eau.
Je précise que ces branchements sont d'origine comme les composants : 30 ans ! et que les problèmes datent de quelques semaines.
Il n'y a jamais eu de protection 2A du contacteur.
Voilà pour les infos complémentaires, si cela vous inspire...
Par contre, sur la réponse de l'invité, voici les branchements que j'ai constaté sur le contacteur :
en 1 neutre venant du fusible de protection ballon eau
en 3 phase venant de fusible de protection ballon eau
en A1 (c1) phase venant de 3 par pontage
en A2 (c2) commande venant du compteur
en 2 neutre vers ballon eau
en 4 phase vers ballon eau.
Je précise que ces branchements sont d'origine comme les composants : 30 ans ! et que les problèmes datent de quelques semaines.
Il n'y a jamais eu de protection 2A du contacteur.
Voilà pour les infos complémentaires, si cela vous inspire...
20 juillet 2019 à 12:21

Bonjour à tous,
J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ?
Car le ballon d'eau chaude ne semble pas être en cause, pas de coupure en journée en marche forcée.
Cette nuit coupure vers 6 h ce que correspond à la plage horaire de basculement en heures pleines, alors que j'avais coupé l’alimentation du ballon au niveau du fusible.
La veille coupure vers 22 h !
Merci.
J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ?
Car le ballon d'eau chaude ne semble pas être en cause, pas de coupure en journée en marche forcée.
Cette nuit coupure vers 6 h ce que correspond à la plage horaire de basculement en heures pleines, alors que j'avais coupé l’alimentation du ballon au niveau du fusible.
La veille coupure vers 22 h !
Merci.
20 juillet 2019 à 08:58

Merci, je reviendrai sur le forum pour vous indiquer la suite et fin j’espère de mon problème. !
Cordialement.
Pascal
Cordialement.
Pascal
30 juin 2019 à 20:10

Alors Il y a bien eu une intervention sur le tableau, avec l'ajout d'une protection 16 A et une ligne supplémentaire pour une climatisation qui était en service ou non lors des coupures de l'ID mais le défaut s’était déjà produit avant...
Je pense que je vais faire venir un électricien pour essayer de résoudre le problème et moderniser le tableau car l'installation date des années 90.
Celui-ci avait été modifié en 2006 avec l’ajout d'un autre tableau pour de nouvelles lignes notamment la ligne extérieure sur horloge afin d'éviter de refaire le câblage complètement car il n'y a avait plus de place disponible, il intègre l'ID 63A car il n'y en avait pas à l'origine.
Je pense que je vais faire ajouter un autre ID dédié aux lignes extérieures.
Qu'en pensez-vous, et avez-vous des conseils à ce sujet ?
Cordialement.
Je pense que je vais faire venir un électricien pour essayer de résoudre le problème et moderniser le tableau car l'installation date des années 90.
Celui-ci avait été modifié en 2006 avec l’ajout d'un autre tableau pour de nouvelles lignes notamment la ligne extérieure sur horloge afin d'éviter de refaire le câblage complètement car il n'y a avait plus de place disponible, il intègre l'ID 63A car il n'y en avait pas à l'origine.
Je pense que je vais faire ajouter un autre ID dédié aux lignes extérieures.
Qu'en pensez-vous, et avez-vous des conseils à ce sujet ?
Cordialement.
30 juin 2019 à 15:23

Bonjour.
Merci pour la réponse, hier soir le défaut s'est reproduit mais plus tôt que la dernière fois. Cette fois l’éclairage sur horloge était encore en service.
J'ai réarmé le différentiel mais de nouveau coupure après 1 minute alors que la veille pas de nouvelle coupure en ayant laissé les circuits ouverts.
J'ai donc coupé les circuits concernés et là pas de coupure !
Comme la veille lors de la coupure, l'éclairage sur horloge était déjà éteint. Je soupçonne fortement le lampadaire sur le détecteur de présence !
Ce matin j'ai rétabli les circuits et si je force son allumage via l’interrupteur qui shunte le détecteur pour le maintenir allumé cela fonctionne sans coupure !
Le détecteur de présence pourrait-il être en cause ? Mais le soir il fonctionne sans faire disjoncter systématiquement quand on passe devant ! J'ai du mal à comprendre !
Merci pour la réponse, hier soir le défaut s'est reproduit mais plus tôt que la dernière fois. Cette fois l’éclairage sur horloge était encore en service.
J'ai réarmé le différentiel mais de nouveau coupure après 1 minute alors que la veille pas de nouvelle coupure en ayant laissé les circuits ouverts.
J'ai donc coupé les circuits concernés et là pas de coupure !
Comme la veille lors de la coupure, l'éclairage sur horloge était déjà éteint. Je soupçonne fortement le lampadaire sur le détecteur de présence !
Ce matin j'ai rétabli les circuits et si je force son allumage via l’interrupteur qui shunte le détecteur pour le maintenir allumé cela fonctionne sans coupure !
Le détecteur de présence pourrait-il être en cause ? Mais le soir il fonctionne sans faire disjoncter systématiquement quand on passe devant ! J'ai du mal à comprendre !
30 juin 2019 à 12:08

Bonjour à tous.
Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00.
Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il n'a pas coupé depuis.
J'ai déjà fait quelques tests. J'ai d'abord pensé à un problème avec un lampadaire extérieur qui est sur détecteur (peut-être humidité, mais depuis quelques jours pas le cas
) ou des appliques extérieures sur horloge. Cette nuit, elles étaient déjà coupées au moment de la coupure du différentiel !
Ou problème avec cumulus, mais ne disjoncte pas au basculement heures de nuit ! Ou en marche forcée. sad:
Problème avec le commutateur lui-même ?....
Le souci c'est que les appareils sous tension lors du défaut ne sont pas forcément les mêmes d'une nuit sur l'autre !
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Pascal
Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00.
Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il n'a pas coupé depuis.
J'ai déjà fait quelques tests. J'ai d'abord pensé à un problème avec un lampadaire extérieur qui est sur détecteur (peut-être humidité, mais depuis quelques jours pas le cas

Ou problème avec cumulus, mais ne disjoncte pas au basculement heures de nuit ! Ou en marche forcée. sad:
Problème avec le commutateur lui-même ?....
Le souci c'est que les appareils sous tension lors du défaut ne sont pas forcément les mêmes d'une nuit sur l'autre !
Merci de votre aide si vous avez une idée.
Pascal
29 juin 2019 à 16:51

Bonjour à vous,
Il existe bien un modèle moins puissant pour les pièces de 10-15 m² : Mitsubishi MSZ AP 15
C'est ce que l'on me propose pour mon installation AP 15 dans une chambre et AP 25 dans pièce 36 m².
Il existe bien un modèle moins puissant pour les pièces de 10-15 m² : Mitsubishi MSZ AP 15
C'est ce que l'on me propose pour mon installation AP 15 dans une chambre et AP 25 dans pièce 36 m².
24 avril 2019 à 15:37

Bonjour.
Oui à la base j’étais plus sur le côté froid ! mais à y réfléchir consommer moins pour le chauffage n'est pas négligeable non plus...
J'ai une question sur l'emplacement de l'UE j'ai deux possibilités équivalentes au niveau longueur tube cuivre, Nord ou Sud, lequel est le meilleur ?
Cordialement.
Oui à la base j’étais plus sur le côté froid ! mais à y réfléchir consommer moins pour le chauffage n'est pas négligeable non plus...

J'ai une question sur l'emplacement de l'UE j'ai deux possibilités équivalentes au niveau longueur tube cuivre, Nord ou Sud, lequel est le meilleur ?
Cordialement.
12 avril 2019 à 12:52

Bonsoir.
Encore merci de votre aide.
Effectivement, je n'ai pas évoqué mon mode de chauffage actuel, des radiateurs à fluide caloporteur.
1 de 1500W 3 de 1000W que j'ai l'intention de conserver + en complément occasionnel un insert utilisé uniquement avec un brûleur bio éthanol (ça évite la corvée de bois !).
Il est vrai que dans ma motivation d'installer une PAC le côté froid était le plus important.
Le sens de ma question sur une puissance suffisante était plus sur le froid... mais autant être le mieux configuré pour les deux !
Encore merci de votre aide.
Effectivement, je n'ai pas évoqué mon mode de chauffage actuel, des radiateurs à fluide caloporteur.
1 de 1500W 3 de 1000W que j'ai l'intention de conserver + en complément occasionnel un insert utilisé uniquement avec un brûleur bio éthanol (ça évite la corvée de bois !).
Il est vrai que dans ma motivation d'installer une PAC le côté froid était le plus important.
Le sens de ma question sur une puissance suffisante était plus sur le froid... mais autant être le mieux configuré pour les deux !

10 avril 2019 à 18:50

Bonsoir,
Merci Hugo pour ces infos qui me sont très utiles, car très proches de ma configuration. Envisagé.
Votre UE est au R32 ? Question fluide je ne suis pas très rassuré par le fait que le R 32 soit indiqué comme légèrement inflammable !
D’ailleurs Mitsubishi continue de proposer au catalogue 2019 les deux fluides, peut-être pour les personnes comme moi !
Votre installation est sur combien de Split ? Depuis combien de temps est-elle en service ?
Question utilisation et fiabilité êtes-vous satisfait de Mitsubishi ?
Merci Hugo pour ces infos qui me sont très utiles, car très proches de ma configuration. Envisagé.
Votre UE est au R32 ? Question fluide je ne suis pas très rassuré par le fait que le R 32 soit indiqué comme légèrement inflammable !
D’ailleurs Mitsubishi continue de proposer au catalogue 2019 les deux fluides, peut-être pour les personnes comme moi !
Votre installation est sur combien de Split ? Depuis combien de temps est-elle en service ?
Question utilisation et fiabilité êtes-vous satisfait de Mitsubishi ?
09 avril 2019 à 23:20

Merci pour la réponse.
Il s'agit bien du MXZ-2D42VA !
J’ai cru comprendre que le R410 A va être interdit en 2025, mais sur les groupes neufs à cette date ou d’utilisation et recharge sur ceux déjà en service ?
Par ailleurs je suis en région Lyonnaise.
Cordialement.
Il s'agit bien du MXZ-2D42VA !
J’ai cru comprendre que le R410 A va être interdit en 2025, mais sur les groupes neufs à cette date ou d’utilisation et recharge sur ceux déjà en service ?
Par ailleurs je suis en région Lyonnaise.
Cordialement.
09 avril 2019 à 18:30

Bonjour à vous,
J'ai besoin de quelques conseils.
Je veux climatiser deux pièces une chambre de 13m² et une pièce principale de 36m².
Maison construction début 90 mais isolation des combles refaite et double vitrage norme actuel.
On me propose une Bi split Mitsubishi : groupe extérieur MXE-242VA2 4.2 Kw et 1 split MSZ AP 15 et un MSZ- AP 25.
Que pensez-vous de cette configuration ?
N'est-ce pas un peu sous dimensionné surtout au niveau de la pièce principale ?
Merci d'avance pour vos avis et retours d’expérience.
J'ai besoin de quelques conseils.
Je veux climatiser deux pièces une chambre de 13m² et une pièce principale de 36m².
Maison construction début 90 mais isolation des combles refaite et double vitrage norme actuel.
On me propose une Bi split Mitsubishi : groupe extérieur MXE-242VA2 4.2 Kw et 1 split MSZ AP 15 et un MSZ- AP 25.
Que pensez-vous de cette configuration ?
N'est-ce pas un peu sous dimensionné surtout au niveau de la pièce principale ?
Merci d'avance pour vos avis et retours d’expérience.
09 avril 2019 à 17:18
