Je vais suivre vos conseils alors, un câble de section en 10mm², un disjoncteur de départ en 40A avec sur le tableau divisionnaire un ID de 40a, un 40A de type A je suppose.
Pour le ballon d'eau chaude je vais prévoir pour les Heures Creuses, il vaut mieux passer les fils tant que c'est à nu…. pour les branchements j'ai vu un petit coffret "tableau chauffe eau", est-ce mieux de mettre cela ou bien de brancher sur mon tableau divisionnaire ?
Un grand merci à vous pour ces conseils.

Je vais suivre vos conseils alors, un câble de section en 10mm², un disjoncteur de départ en 40A avec sur le tableau divisionnaire un ID de 40a, un 40A de type A je suppose.
Pour le ballon d'eau chaude je vais prévoir pour les Heures Creuses, il vaut mieux passer les fils tant que c'est à nu…. pour les branchements j'ai vu un petit coffret "tableau chauffe eau", est-ce mieux de mettre cela ou bien de brancher sur mon tableau divisionnaire ?
Un grand merci à vous pour ces conseils.


27 décembre 2018 à 11:46

En effet je n'ai donc pas besoin de 16mm², un 10mm² comme vous le conseillé semble être suffisant.
Pour l'interrupteur différentiel j'avais posé cette question à une personne dans un magasin de bricolage
Il avait une toute autre réponse que vous ! Passer en 63A pour lui est une question de norme. 
Votre réponse est bien plus cohérente et très bien expliquée.
Pour mon installation un ID de 40A serait donc suffisant.
Avec un disjoncteur au départ ? J'ai vu des branchements directs sur le bornier, quelle est la différence ? une question de sécurité ?
Pour le tableau pré-équipé je vais calculer selon mes besoins.
En ce qui concerne le ballon d'eau chaude, le même vendeur m'a affirmé que les heures creuses seraient finies avec le passage au compteur Linky.
Du coup je me demande si ses conseils l'ont été réellement !!!!

Mais éventuellement, si c'est possible pourquoi pas ! Sachant que je n'ai pas les HC dans mon abonnement.
D'ailleurs j'en sais très peu sur l'avenir des HC et du fonctionnement actuel.
Pour l'interrupteur différentiel j'avais posé cette question à une personne dans un magasin de bricolage


Votre réponse est bien plus cohérente et très bien expliquée.

Pour mon installation un ID de 40A serait donc suffisant.
Avec un disjoncteur au départ ? J'ai vu des branchements directs sur le bornier, quelle est la différence ? une question de sécurité ?
Pour le tableau pré-équipé je vais calculer selon mes besoins.
En ce qui concerne le ballon d'eau chaude, le même vendeur m'a affirmé que les heures creuses seraient finies avec le passage au compteur Linky.
Du coup je me demande si ses conseils l'ont été réellement !!!!


Mais éventuellement, si c'est possible pourquoi pas ! Sachant que je n'ai pas les HC dans mon abonnement.
D'ailleurs j'en sais très peu sur l'avenir des HC et du fonctionnement actuel.
27 décembre 2018 à 10:43

Merci pour votre réponse. 
Un électricien m'a affirmé qu'il mettrait du 16mm² en section sachant qu'en arrivé de compte c'est du 16mm², est-ce exagéré ? Mis à part le prix quelle serait la différence ?
Pour l'interrupteur différentiel je note votre proposition.
Lorsque je me suis rendu en magasin, il y avait des tableaux pré-équipés mais avec ID 63A ?
J'en prendrais un avec du 40A dans ce cas.

Un électricien m'a affirmé qu'il mettrait du 16mm² en section sachant qu'en arrivé de compte c'est du 16mm², est-ce exagéré ? Mis à part le prix quelle serait la différence ?
Pour l'interrupteur différentiel je note votre proposition.

Lorsque je me suis rendu en magasin, il y avait des tableaux pré-équipés mais avec ID 63A ?
J'en prendrais un avec du 40A dans ce cas.
26 décembre 2018 à 17:29

Bonjour à tous,
Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC.
Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau Principal. Mon abonnement actuel est un 6kW.
Le tableau divisionnaire alimentera : éclairage SDB/WC, 2 Prises de confort, un ballon d'eau chaude (3000Watts), un sèche serviette électrique (entre 700 et 1000W), 1 prise pour le sèche linge, 1 prise pour le lave linge ainsi que 2 prises pour central vapeur.
Quelle section de câble dois-je mettre entre ces deux tableaux et quel interrupteur différentiel dois-je utiliser ?
Bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde.
Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC.
Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau Principal. Mon abonnement actuel est un 6kW.
Le tableau divisionnaire alimentera : éclairage SDB/WC, 2 Prises de confort, un ballon d'eau chaude (3000Watts), un sèche serviette électrique (entre 700 et 1000W), 1 prise pour le sèche linge, 1 prise pour le lave linge ainsi que 2 prises pour central vapeur.
Quelle section de câble dois-je mettre entre ces deux tableaux et quel interrupteur différentiel dois-je utiliser ?
Bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde.
26 décembre 2018 à 11:24