Profil du membre totony
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit totony sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Vous êtes tous à me dire qu'il faut passer en mono... je commence donc sérieusement à douter de mon idée de rester en triphasé. 
L'idée de rester en tri faite suite à plusieurs électriciens qui sont passés chez moi et qu'ils m'ont dit que cela coûte cher de basculer de tri à mono (changer section de câbles...). Mais j'ai vu : 150 euros sur le site ENEDIS, ça va.
Si je passe en mono, à part faire intervenir ENEDIS, est-ce que j'aurais d'autres frais (potentielles mauvaises surprises) à prévoir (en dehors de revoir mon tableau) ?
A quoi devrais-je faire attention ?
Encore merci.

L'idée de rester en tri faite suite à plusieurs électriciens qui sont passés chez moi et qu'ils m'ont dit que cela coûte cher de basculer de tri à mono (changer section de câbles...). Mais j'ai vu : 150 euros sur le site ENEDIS, ça va.
Si je passe en mono, à part faire intervenir ENEDIS, est-ce que j'aurais d'autres frais (potentielles mauvaises surprises) à prévoir (en dehors de revoir mon tableau) ?
A quoi devrais-je faire attention ?
Encore merci.

06 février 2021 à 09:19

Bonjour,
Je joins 2 photos de là où j'en suis.
L’étage est composé de 3 chambres donc sur le tableau secondaire on retrouve lumières, prises de courant, volet électriques.
Le RDC c'est un peu la même chose pour le moment c'est-à-dire pas d'élément consommateur d'énergie excepté le lave-linge et sèche-linge. Cuisine au gaz pour le moment et chauffage au fioul.
Je sais qu'il faudra prévoir à terme four, plaques électriques.... On va d'ailleurs anticiper et acheter un coffret plus grand pour le tableau électrique du RDC avec au moins 3 lignes et plus de modules par ligne car je sens que ça va être la galère sinon.
Et autre info qui a probablement son importance concernant la répartition de charge sur les 3 phases.
L'idée est de consacrer une phase (la phase 3 si je reprends mon premier message) pour l'étage. Et les deux autres phases pour le reste de la maison. Bonne idée ?
Que pensez-vous de mon installation ? Que pensez-vous de l'idée de basculer tout l'étage sur une phase ? si bonne idée, pas besoin de module particulier sur le tableau de l'étage ? Simplement brancher le 10mm² sur les borniers et ensuite des borniers aux ID suffit ?
Merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je joins 2 photos de là où j'en suis.
L’étage est composé de 3 chambres donc sur le tableau secondaire on retrouve lumières, prises de courant, volet électriques.
Le RDC c'est un peu la même chose pour le moment c'est-à-dire pas d'élément consommateur d'énergie excepté le lave-linge et sèche-linge. Cuisine au gaz pour le moment et chauffage au fioul.
Je sais qu'il faudra prévoir à terme four, plaques électriques.... On va d'ailleurs anticiper et acheter un coffret plus grand pour le tableau électrique du RDC avec au moins 3 lignes et plus de modules par ligne car je sens que ça va être la galère sinon.
Et autre info qui a probablement son importance concernant la répartition de charge sur les 3 phases.
L'idée est de consacrer une phase (la phase 3 si je reprends mon premier message) pour l'étage. Et les deux autres phases pour le reste de la maison. Bonne idée ?
Que pensez-vous de mon installation ? Que pensez-vous de l'idée de basculer tout l'étage sur une phase ? si bonne idée, pas besoin de module particulier sur le tableau de l'étage ? Simplement brancher le 10mm² sur les borniers et ensuite des borniers aux ID suffit ?
Merci !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 février 2021 à 09:05

Bonjour,
Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison.
J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kVA.
J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée.
Je veux installer un tableau divisionnaire pour l'étage.
Tout est équipé en Schneider.
Je suis autodidacte en électricité, je voudrais donc votre avis d'expert
sur l'installation que je souhaite mettre en place.
Tableau principal du RDC :
- 1 interrupteur différentiel triphasé Schneider ID Resi 9XP 400V 4P 63A 30mA
- 1 interrupteur différentiel 63A
- 1 interrupteur différentiel 63A
Tableau divisionnaire pour l'étage :
- 1 tableau avec borniers
- 1 interrupteur différentiel 40A
- 1 interrupteur différentiel 40A
- 1 interrupteur différentiel 40A
J'ai tiré une gaine 10mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Sur mon inter diff triphasé, je pense tout connecté comme suit :
- Phase 1 : connectée au premier interrupteur différentiel 63A
- Phase 2 : connectée au deuxième interrupteur différentiel 63A
- Phase 3 : connectée aux borniers du tableau divisionnaire de l'étage
Est-ce bon ? J'ai notamment un doute sur mon tableau divisionnaire, sur le fait que mes interrupteurs différentiels soient directement raccordés aux borniers ? Ces 3 interrupteurs différentiels connectés directement et seulement sur la phase 3.
C'est bon d'après vous ?
Merci d'avance pour tout conseil !
Je suis en pleine rénovation d'une vieille maison.
J'ai une installation en triphasé avec un abonnement de 9kVA.
J'ai un tableau principal pour le rez-de-chaussée.
Je veux installer un tableau divisionnaire pour l'étage.
Tout est équipé en Schneider.
Je suis autodidacte en électricité, je voudrais donc votre avis d'expert

Tableau principal du RDC :
- 1 interrupteur différentiel triphasé Schneider ID Resi 9XP 400V 4P 63A 30mA
- 1 interrupteur différentiel 63A
- 1 interrupteur différentiel 63A
Tableau divisionnaire pour l'étage :
- 1 tableau avec borniers
- 1 interrupteur différentiel 40A
- 1 interrupteur différentiel 40A
- 1 interrupteur différentiel 40A
J'ai tiré une gaine 10mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Sur mon inter diff triphasé, je pense tout connecté comme suit :
- Phase 1 : connectée au premier interrupteur différentiel 63A
- Phase 2 : connectée au deuxième interrupteur différentiel 63A
- Phase 3 : connectée aux borniers du tableau divisionnaire de l'étage
Est-ce bon ? J'ai notamment un doute sur mon tableau divisionnaire, sur le fait que mes interrupteurs différentiels soient directement raccordés aux borniers ? Ces 3 interrupteurs différentiels connectés directement et seulement sur la phase 3.
C'est bon d'après vous ?
Merci d'avance pour tout conseil !

05 février 2021 à 22:25