Bonsoir.
Après votre explication, j'ai trouvé ma réponse en démontant la plaquette de protection des contacts 400v.
Le neutre est bien placé par l'installateur mais il arrive sur une cosse non reliée au compresseur.
Il fonctionne donc bien sans le neutre.
Merci pour votre réponse et bonne soirée/journée.
Thibaut.
Après votre explication, j'ai trouvé ma réponse en démontant la plaquette de protection des contacts 400v.
Le neutre est bien placé par l'installateur mais il arrive sur une cosse non reliée au compresseur.
Il fonctionne donc bien sans le neutre.
Merci pour votre réponse et bonne soirée/journée.
Thibaut.
31 mai 2023 à 23:39

Bonjour.
J'aimerais savoir si pour un compresseur de PAC devant fonctionner en 400v pur (pas 3x 220), il est normal que le branchement ne demande pas le neutre. Voir schéma.
J'ai du démonter le transfo qui date de l'installation car notre rue est passée en 400v mais en regardant de plus près le montage d'origine, le chauffagiste avait branché les 5 fils (3 phases, neutre et terre) alors que le plan ne l'indique pas.
Elle tourne à priori normalement depuis 10 ans.
Mais je voudrais juste savoir si je dois supprimer le neutre, si c'est logique ou si ça ne change rien.
Merci d'avance pour vos éclaircissements .
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'aimerais savoir si pour un compresseur de PAC devant fonctionner en 400v pur (pas 3x 220), il est normal que le branchement ne demande pas le neutre. Voir schéma.
J'ai du démonter le transfo qui date de l'installation car notre rue est passée en 400v mais en regardant de plus près le montage d'origine, le chauffagiste avait branché les 5 fils (3 phases, neutre et terre) alors que le plan ne l'indique pas.
Elle tourne à priori normalement depuis 10 ans.
Mais je voudrais juste savoir si je dois supprimer le neutre, si c'est logique ou si ça ne change rien.
Merci d'avance pour vos éclaircissements .
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 mai 2023 à 00:18