Merci d'avoir pris ce temps pour moi.
J'ai comme récepteur :
- 1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
- 3 moteurs de 32,5 A
- 2 groupes froids (j'ai mis en lien la plaque d'un des groupes). L'intensité nominale y est-elle affichée ?
Car il est écrit :
"FLA MOTEUR MAJEUR" = 27,7 A
"ABSORPTION MAX" = 64,0 A
Concernant les groupes, il n'y en a qu'un qui fonctionne. L'autre se met en route si le premier est en défaut.
Si on part dans l'idée que le "FLA MOTEUR MAJEUR" est l'intensité nominale alors le (160 A) devrait être efficace, étant donné que 16 + (32,5*3)+27,7 = 141,2 A .
Merci encore pour votre aide. Concernant mes examens, ils sont terminés.
Il ne me reste plus que la soutenance finale de ce projet. Le jury risque de me demander pourquoi la protection est de 160 A.
C'est la raison pour laquelle je suis ici.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai comme récepteur :
- 1 prise de courant de 16 A non protégée par un différentiel car le neutre n'est pas distribué.
- 3 moteurs de 32,5 A
- 2 groupes froids (j'ai mis en lien la plaque d'un des groupes). L'intensité nominale y est-elle affichée ?
Car il est écrit :
"FLA MOTEUR MAJEUR" = 27,7 A
"ABSORPTION MAX" = 64,0 A
Concernant les groupes, il n'y en a qu'un qui fonctionne. L'autre se met en route si le premier est en défaut.
Si on part dans l'idée que le "FLA MOTEUR MAJEUR" est l'intensité nominale alors le (160 A) devrait être efficace, étant donné que 16 + (32,5*3)+27,7 = 141,2 A .
Merci encore pour votre aide. Concernant mes examens, ils sont terminés.
Il ne me reste plus que la soutenance finale de ce projet. Le jury risque de me demander pourquoi la protection est de 160 A.
C'est la raison pour laquelle je suis ici.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mai 2019 à 16:32

Bonjour à tous,
Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise.
Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire électrique.
Sur mon installation j'ai 3 moteurs de 15Kw, ainsi que 2 groupes froids (44kw chacun) qui ne fonctionnent pas simultanément.
Je devais trouver le calibre de mon interrupteur sectionneur qui protège mon armoire cependant je n'y suis pas parvenu...
Mon professeur à donc trouver lui même le calibre (160A) pour un réseau 3x400V afin que je continu d’avancer dans mon projet mais ne veut pas m'expliquer comment il y est parvenu.
Auriez vous une façon particulière de déterminer ce calibre ou bien un calcul qui me permet d'y parvenir ?
Cordialement.
Théo.
Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise.
Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire électrique.
Sur mon installation j'ai 3 moteurs de 15Kw, ainsi que 2 groupes froids (44kw chacun) qui ne fonctionnent pas simultanément.
Je devais trouver le calibre de mon interrupteur sectionneur qui protège mon armoire cependant je n'y suis pas parvenu...
Mon professeur à donc trouver lui même le calibre (160A) pour un réseau 3x400V afin que je continu d’avancer dans mon projet mais ne veut pas m'expliquer comment il y est parvenu.
Auriez vous une façon particulière de déterminer ce calibre ou bien un calcul qui me permet d'y parvenir ?
Cordialement.
Théo.