Profil du membre techpac
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit techpac sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Châssis m'a bien piqué mais cela ne m'a pas paru très violent.
En tout cas j'ai le sentiment d'être tombé sur un passionné, j'espère que vous me permettrez de profiter de votre pédagogie.
Je referai des tests sous peu et je reviendrai en partager mes observations ici.
Il faut que je me trouve une lampe à incandescence en attendant...
Merci encore et à bientôt.
En tout cas j'ai le sentiment d'être tombé sur un passionné, j'espère que vous me permettrez de profiter de votre pédagogie.
Je referai des tests sous peu et je reviendrai en partager mes observations ici.
Il faut que je me trouve une lampe à incandescence en attendant...
Merci encore et à bientôt.
17 novembre 2022 à 00:56

Merci pour votre réponse.
Je tâche d'y retourner prochainement. Il y a trois fils de terre sur le châssis du groupe extérieur arrivant donc de mes trois unités intérieures. Je pourrais tenter de relier un fil de terre volant entre mon groupe extérieur et le bornier de terre ?
Petite précision qui aura peut-être une importance à vos yeux :
Je trouvais 120 entre Masse et Phase, 120 entre Neutre et Masse mais également 120 entre Masse et .... le sol, la terre quoi !
Je sais que ce n'est pas un référentiel très académique mais cela révèle quand même bien que mon châssis reçoit du 120.
Merci pour vos explications, je tâche de poster ici mes prochaines constatations.
À bientôt.
Je tâche d'y retourner prochainement. Il y a trois fils de terre sur le châssis du groupe extérieur arrivant donc de mes trois unités intérieures. Je pourrais tenter de relier un fil de terre volant entre mon groupe extérieur et le bornier de terre ?
Petite précision qui aura peut-être une importance à vos yeux :
Je trouvais 120 entre Masse et Phase, 120 entre Neutre et Masse mais également 120 entre Masse et .... le sol, la terre quoi !
Je sais que ce n'est pas un référentiel très académique mais cela révèle quand même bien que mon châssis reçoit du 120.
Merci pour vos explications, je tâche de poster ici mes prochaines constatations.
À bientôt.
16 novembre 2022 à 20:29

Bonjour.
Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse.
Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles.
L'électricité n'est pas récente, l'installation compte peu de prises (PC) raccordées à la terre malgré un coffret avec trois lignes protégées par interrupteur différentiel. Je trouve pas loin de 5 V entre N et T sur chacune de ses lignes. En coupant disjoncteur après disjoncteur sur l'une des lignes, j'observe la DDP N/T chuter de 1 V à chaque fois.
J'espère ne pas balancer trop de détails inutiles. Je passe certainement à côté de quelque chose d’évident, un manque d'expérience probable.
J'ai manqué de temps pour approfondir, j'aurais probablement dû débrancher les unités intérieures unes à unes pour voir si l'une d'entre elle ne serait pas la cause du problème.
Vos retours et suggestions seraient grandement appréciés.
Vous remerciant d'avance.
Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse.
Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles.
L'électricité n'est pas récente, l'installation compte peu de prises (PC) raccordées à la terre malgré un coffret avec trois lignes protégées par interrupteur différentiel. Je trouve pas loin de 5 V entre N et T sur chacune de ses lignes. En coupant disjoncteur après disjoncteur sur l'une des lignes, j'observe la DDP N/T chuter de 1 V à chaque fois.
J'espère ne pas balancer trop de détails inutiles. Je passe certainement à côté de quelque chose d’évident, un manque d'expérience probable.
J'ai manqué de temps pour approfondir, j'aurais probablement dû débrancher les unités intérieures unes à unes pour voir si l'une d'entre elle ne serait pas la cause du problème.
Vos retours et suggestions seraient grandement appréciés.
Vous remerciant d'avance.
15 novembre 2022 à 22:10