FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre tansonive

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit tansonive sur le forum Électricité

tansonive
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Un disjoncteur par phase soit 3, si parafoudre avec protection intégrée la distance max n'est plus 50 mais 35 cm !!!
04 janvier 2019 à 13:16
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire

Il faut protéger par autant de disjoncteurs les 3 phases soit 3 ! si parafoudre avec protection intégrée la distance max n'est plus de 50 cm mais de 35 cm !!!!
04 janvier 2019 à 13:14
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire

Publicité

Bonjour.

Suite à dégâts foudre je souhaite installer un parafoudre tétrapolaire avec 3 disjoncteurs mais le coffret existant encastré est saturé, plus aucun emplacement de module disponible.
Ma seule solution est de placer un coffret saillie à côté, puis-je installer un coffret une rangée verticalement afin de ne pas dépasser la longueur max de 50 cm entre le disjoncteur principal et le bornier de terre.
Toutes les autres configurations dépassant cette longueur max.
Merci. (je suis un ex technicien courants faibles).
01 janvier 2019 à 13:07
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire