Profil du membre spounie
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit spounie sur le forum Électricité

a posté 7 messages sur le forum Électricité :
Juste un message pour vous remercier pour les éclairages et conseils, cela a fonctionné !
Bonne année 2024 !
Bonne année 2024 !
06 janvier 2024 à 23:30

Merci pour ces informations.
J'ai branché quelques appareils tout à l'heure, histoire que ça saute.
Et ça a sauté.
Je suis ensuite allée voir le Linky et voici ce qu'il m'indique PUIS MAX SOUTIR : 3128... donc je suis très loin des 6900W...
Est-ce qu'il se pourrait que mon disjoncteur Itron disfonctionne ? et plafonne à 15A au lieu des 30 affichés ?
Encore merci :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai branché quelques appareils tout à l'heure, histoire que ça saute.
Et ça a sauté.
Je suis ensuite allée voir le Linky et voici ce qu'il m'indique PUIS MAX SOUTIR : 3128... donc je suis très loin des 6900W...
Est-ce qu'il se pourrait que mon disjoncteur Itron disfonctionne ? et plafonne à 15A au lieu des 30 affichés ?
Encore merci :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2023 à 19:00

Mais ce qui m'échappe encore c'est que théoriquement, mes appareils ne dépassent pas les 30A...
Exemple de cas où ça a sauté :
- Four + bouilloire
- Machine à laver + sèche-cheveux.
Sachant qu'en continu, je n'ai pas de chauffage électrique.
J'ai simplement : petit frigo + chauffe-eau + VMC...
Vous pensez qu'avec ça on atteint le plafond des 30A ?
Exemple de cas où ça a sauté :
- Four + bouilloire
- Machine à laver + sèche-cheveux.
Sachant qu'en continu, je n'ai pas de chauffage électrique.
J'ai simplement : petit frigo + chauffe-eau + VMC...
Vous pensez qu'avec ça on atteint le plafond des 30A ?
21 décembre 2023 à 15:02

Merci Bob, je vais essayer ça ! :-)
Pour changer le réglage et passer de 30 à 45A, j'ouvre le petit boitier Itron et j'imagine que je tourne une petite molette ?
Désolée pour la trivialité de ma question, mais je n'y connais absolument rien.
J'ai bien noté qu'il fallait couper toute l'électrique sur le général avant de faire cette opération).
Merci à ce forum également.
Pour changer le réglage et passer de 30 à 45A, j'ouvre le petit boitier Itron et j'imagine que je tourne une petite molette ?
Désolée pour la trivialité de ma question, mais je n'y connais absolument rien.
J'ai bien noté qu'il fallait couper toute l'électrique sur le général avant de faire cette opération).
Merci à ce forum également.
21 décembre 2023 à 14:55

Merci pour ces retours.
Quelques précisions et compléments :
1/ le disjoncteur du Linky est à l'extérieur de la maison : 60A, 500mA. Ce n'est pas lui qui saute.
2/ le disjoncteur privatif, en revanche lui saute... tous les jours.
Ce que je ne comprends c'est :
A) pourquoi c'est le disjoncteur inter différentiel qui saute et pas les interrupteurs différentiels d'abord
B) pourquoi il saute, sachant que je ne pense pas dépasser les 30A avec une bouilloire et une plaque à induction...
Je remets des photos plus nettes.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Quelques précisions et compléments :
1/ le disjoncteur du Linky est à l'extérieur de la maison : 60A, 500mA. Ce n'est pas lui qui saute.
2/ le disjoncteur privatif, en revanche lui saute... tous les jours.
Ce que je ne comprends c'est :
A) pourquoi c'est le disjoncteur inter différentiel qui saute et pas les interrupteurs différentiels d'abord
B) pourquoi il saute, sachant que je ne pense pas dépasser les 30A avec une bouilloire et une plaque à induction...
Je remets des photos plus nettes.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




21 décembre 2023 à 09:12

Merci pour cet éclairage.
S'agissant de la maison, elle est petite, 60m² avec 2 convecteurs que je n'utilise pas. Une machine à laver. Une plaque à induction. Un chauffe-eau. Une VMC. Un frigo. Une box internet. Le reste, quelques appareils parfois en fonctionnement (sèche-cheveux, bouilloire, ordinateur portable).
EDF compte tenu de ces appareils m'avait proposé à 6kVA, ça sautait. Alors j'ai demandé il y a peu un 9kVA. Ça saute encore.
Il y a bien un compteur Linky, avec un différentiel, qui lui ne saute pas.
Dans la maison, j'ai un tableau électrique, avec des circuits (5) qui ont un chacun un différentiel. Et apposé sur le tableau électrique, un disjoncteur inter-différentiel (si c'est bien comme ça que ça s'appelle...). Sachant que tout a été refait en 2019...
S'agissant de la maison, elle est petite, 60m² avec 2 convecteurs que je n'utilise pas. Une machine à laver. Une plaque à induction. Un chauffe-eau. Une VMC. Un frigo. Une box internet. Le reste, quelques appareils parfois en fonctionnement (sèche-cheveux, bouilloire, ordinateur portable).
EDF compte tenu de ces appareils m'avait proposé à 6kVA, ça sautait. Alors j'ai demandé il y a peu un 9kVA. Ça saute encore.
Il y a bien un compteur Linky, avec un différentiel, qui lui ne saute pas.
Dans la maison, j'ai un tableau électrique, avec des circuits (5) qui ont un chacun un différentiel. Et apposé sur le tableau électrique, un disjoncteur inter-différentiel (si c'est bien comme ça que ça s'appelle...). Sachant que tout a été refait en 2019...
20 décembre 2023 à 23:22

Bonjour.
J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019.
Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent.
Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils sont en marche. Par exemple : bouilloire + four / machine à laver + sèche-cheveux. Cela est arrivé aussi en laissant une voiture électrique charger... sans autres appareils allumés.
Cela ne semble pourtant pas dépasser le seuil d'intensité du disjoncteur. Le disjoncteur est un ITRON 500 mA réglé sur 30 A.
Pourriez-vous me donner des pistes pour cerner le problème ?
J'ai fait augmenter mon contrat EDF à 9kA mais je crois que cela n'a rien à voir... d'ailleurs, ça saute encore.
Merci de vos lumières ! ;-)
J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019.
Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent.
Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils sont en marche. Par exemple : bouilloire + four / machine à laver + sèche-cheveux. Cela est arrivé aussi en laissant une voiture électrique charger... sans autres appareils allumés.
Cela ne semble pourtant pas dépasser le seuil d'intensité du disjoncteur. Le disjoncteur est un ITRON 500 mA réglé sur 30 A.
Pourriez-vous me donner des pistes pour cerner le problème ?
J'ai fait augmenter mon contrat EDF à 9kA mais je crois que cela n'a rien à voir... d'ailleurs, ça saute encore.
Merci de vos lumières ! ;-)
20 décembre 2023 à 21:53