Bonjour.

Je vous explique mon cas qui est particulier. Il s’agit d’un entrepôt avec le triphasé.
Le compteur et disjoncteur de branchement de cet entrepôt est situé dans un immeuble dont l’accès est contraignant (digicode, portail). Afin de palier à ce souci d'accessibilité pour réarmer le disjoncteur dans l’immeuble voisin (en cas de court-circuit par ex) j’ai installé un interrupteur différentiel en tête, 30mA, 63A, type A, 4P (Legrand pour ne pas le citer, réf 411676). Nous avons voulu approuvé son efficacité en faisant un court circuit sur du 220V (1 des phases + neutre), résultat ça disjoncte toujours au compteur, dans l’immeuble voisin donc.

Pourquoi ce n’est pas l' ID que j’ai ajouté qui «disjoncte» ? Quelle serait la solution pour ne plus aller dans cet immeuble réarmer ?
Merci.
04 novembre 2012 à 12:47
forum consulter ce sujet Mon disjoncteur de branchement saute au lieu du différentiel en tête