forum consulter ce sujet 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ?

Bonjour à tous.

Je sais que cette question a déjà été posée mais ne trouve pas de réponse précise, les sujets partent en débat sur la norme NFC 15-100.
Alors voilà, l'installation électrique de la maison dans laquelle je vais emménager a été refaite entièrement récemment par un électricien, donc selon la norme.
Cependant un détail me chiffonne. Dans ma cuisine j'ai une prise classique 16A câblée en 2.5² avec un disjoncteur 20A.
Cette prise est destinée à une cuisinière.

Je compte y mettre une cuisinière avec plaque vitrocéramique et changer la prise par une prise de force 20A qui va très bien avec le disjoncteur 20A. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas utiliser tous les foyers et le four en même temps, là n'est pas ma question.

La norme autorise une protection 20A sur du 2.5² donc elle sautera à 4600W.
En pratique suis-je en sécurité si je fais passer 4500W dans ce 2.5² pendant 1 heure ou plus ?
Merci.