J'ai bien un circuit de prise de dédié à la cuisine.
Pour avoir la place pour le gestionnaire, j'ai déplacé les deux disjoncteurs du chauffe eau sur la ligne 1 et mis à la place le disjoncteur de volet roulant qui était sur cette ligne.
Ça me fait donc 8 disjoncteurs sur la ligne 1, 7 sur la ligne 2, 5 sur la ligne 3 + le gestionnaire (donc la ligne est complète) et 7 disjoncteurs sur la ligne 4.
Il me reste donc bien 8 emplacements donc 20% pile.
J'attends d'avoir quelques informations de la part de Delta Dore par rapport au raccordement du poêle et du chauffe eau sur le gestionnaire.
Une dernière petite question : Les Inter Diff 63A font forcément l'emplacement de 3 modules ?
Sébastien
J'ai bien un circuit de prise de dédié à la cuisine.
Pour avoir la place pour le gestionnaire, j'ai déplacé les deux disjoncteurs du chauffe eau sur la ligne 1 et mis à la place le disjoncteur de volet roulant qui était sur cette ligne.
Ça me fait donc 8 disjoncteurs sur la ligne 1, 7 sur la ligne 2, 5 sur la ligne 3 + le gestionnaire (donc la ligne est complète) et 7 disjoncteurs sur la ligne 4.
Il me reste donc bien 8 emplacements donc 20% pile.
J'attends d'avoir quelques informations de la part de Delta Dore par rapport au raccordement du poêle et du chauffe eau sur le gestionnaire.
Une dernière petite question : Les Inter Diff 63A font forcément l'emplacement de 3 modules ?
Sébastien
19 juillet 2017 à 20:09

Bonjour,
Voici donc les dernières modifications suite à vos conseils.
J'ai réussi à supprimer un circuit de prises et j'ai mis la sonnette sur un circuit d'éclairage.
Voici la nouvelle configuration du tableau :
1ère rangée : ID 63A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
3ème rangée ID 63A AC : 16A Sèche serviette, 20 A convecteur, 16 A convecteur, 20 A chauffe eau, 2 A chauffe eau, (16A poêle à granule), Gestionnaire énergie.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 2A VMC, 16A prises GTL, 10A intrusion, 10A porte garage.
Avec le gestionnaire d'énergie j'arrive à 8 modules restant ce qui me fait exactement 20%.
Je me pose encore la question pour le poêle à granule est-il nécessaire d'avoir un circuit dédié ?
Merci pour tous vos renseignements.
Sébastien
Voici donc les dernières modifications suite à vos conseils.
J'ai réussi à supprimer un circuit de prises et j'ai mis la sonnette sur un circuit d'éclairage.
Voici la nouvelle configuration du tableau :
1ère rangée : ID 63A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
3ème rangée ID 63A AC : 16A Sèche serviette, 20 A convecteur, 16 A convecteur, 20 A chauffe eau, 2 A chauffe eau, (16A poêle à granule), Gestionnaire énergie.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 2A VMC, 16A prises GTL, 10A intrusion, 10A porte garage.
Avec le gestionnaire d'énergie j'arrive à 8 modules restant ce qui me fait exactement 20%.
Je me pose encore la question pour le poêle à granule est-il nécessaire d'avoir un circuit dédié ?
Merci pour tous vos renseignements.
Sébastien
19 juillet 2017 à 07:50

Bonsoir,
Voici l'image PDF que j'ai essayée de joindre à mon sujet.
Cordialement. Sébastien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici l'image PDF que j'ai essayée de joindre à mon sujet.
Cordialement. Sébastien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 juillet 2017 à 20:01

Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai donc fait les quelques modifications que vous m'avez données.
Pour le poêle à granule il me semble qu'il y a un fil pilote sur le mien car il est gérable depuis le gestionnaire d'énergie.
Voici la nouvelle configuration du tableau :
1ère rangée : ID 63A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant, 2A VMC, 2A sonnette, 10A alarme intrusion, 10A porte garage.
3ème rangée ID 63A AC : 16A Sèche serviette, 20 A convecteur, 16 A convecteur, 20 A chauffe eau, 2 A chauffe eau, (16A poêle à granule), Gestionnaire énergie.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 2A VMC, 16A prises GTL.
Le problème est que je n'ai plus les 20% de réserve.
Faut-il passer sur un tableau plus grand ? Ce qui me parait énorme pour une maison de 85m².
Sébastien
J'ai donc fait les quelques modifications que vous m'avez données.
Pour le poêle à granule il me semble qu'il y a un fil pilote sur le mien car il est gérable depuis le gestionnaire d'énergie.
Voici la nouvelle configuration du tableau :
1ère rangée : ID 63A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant, 2A VMC, 2A sonnette, 10A alarme intrusion, 10A porte garage.
3ème rangée ID 63A AC : 16A Sèche serviette, 20 A convecteur, 16 A convecteur, 20 A chauffe eau, 2 A chauffe eau, (16A poêle à granule), Gestionnaire énergie.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 2A VMC, 16A prises GTL.
Le problème est que je n'ai plus les 20% de réserve.
Faut-il passer sur un tableau plus grand ? Ce qui me parait énorme pour une maison de 85m².
Sébastien
18 juillet 2017 à 07:45

Bonjour,
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Du coup vous me conseillez de faire 4 rangées de 63A ?
Pour la rangée du chauffage, je dois mettre mais deux disjoncteurs convecteur + celui du sèche serviette et mon gestionnaire ? Faut-il que je mette également les deux du chauffe eau sachant qu'il sera aussi relié au gestionnaire d'énergie ?
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Du coup vous me conseillez de faire 4 rangées de 63A ?
Pour la rangée du chauffage, je dois mettre mais deux disjoncteurs convecteur + celui du sèche serviette et mon gestionnaire ? Faut-il que je mette également les deux du chauffe eau sachant qu'il sera aussi relié au gestionnaire d'énergie ?
13 juillet 2017 à 13:02

Bonjour à tous,
Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider.
Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y a des modifications à faire ?
J'ai choisi de prendre un tableau 4 rangées de 13 modules.
1ère rangée : ID 40A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 16A convecteur, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A convecteur, 20A prises, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant, 2A VMC.
3ème rangée (sur le même ID que la 2eme rangée) : 2A sonnette, 10A alarme intrusion, 10A porte garage, 20A chauffe eau, 2A chauffe eau.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 16A sèche serviette, 16A prises GTL et 2 prises dans le tableau.
A savoir que j'ai un gestionnaire d’énergie (5 modules à rajouter).
Les deux prises dans le tableau sont-elles obligatoires si j'ai des prises dans mon tableau VDI ?
Le chauffage principal de la maison sera un poêle à granule et je prévois des arrivées électriques pour (peut-être) futur convecteur.
Donc au début les disjoncteurs convecteurs ne seront pas utilisés.
Pour le poêle à granule faut-il un disjoncteur dédié (il sera relié au gestionnaire d'énergie) ?
Je suis preneur de tout conseil utile.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider.
Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y a des modifications à faire ?
J'ai choisi de prendre un tableau 4 rangées de 13 modules.
1ère rangée : ID 40A AC : 20A Four, 20A sèche-linge, 10A éclairage, 10A éclairage, 16A convecteur, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant.
2ème rangée : ID 63A AC : 20A lave vaisselle, 20A congélateur, 10A éclairage, 10A éclairage, 20A convecteur, 20A prises, 20A prises, 20A prises, 10A volet roulant, 2A VMC.
3ème rangée (sur le même ID que la 2eme rangée) : 2A sonnette, 10A alarme intrusion, 10A porte garage, 20A chauffe eau, 2A chauffe eau.
4ème rangée : ID 63A A : 32A Plaque, 20A Lave linge, 20A prises, 16A sèche serviette, 16A prises GTL et 2 prises dans le tableau.
A savoir que j'ai un gestionnaire d’énergie (5 modules à rajouter).
Les deux prises dans le tableau sont-elles obligatoires si j'ai des prises dans mon tableau VDI ?
Le chauffage principal de la maison sera un poêle à granule et je prévois des arrivées électriques pour (peut-être) futur convecteur.
Donc au début les disjoncteurs convecteurs ne seront pas utilisés.
Pour le poêle à granule faut-il un disjoncteur dédié (il sera relié au gestionnaire d'énergie) ?
Je suis preneur de tout conseil utile.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2017 à 10:24