Bonjour,
Merci pour vos réponses rapides et complètes !
Pour la phase et le neutre aucun souci et donc si je vais réorganiser suivant vos directives soit :

Disjoncteur différentiel 63 AC
- D 10A lumières du haut
- D 20A four cuisine
- D 16A Prises SDB + chambre 2
- D 16A radiateur SDB
- D 16A prises chambre 3
- D 16A radiateur chambre 3

Disjoncteur différentiel 40 A
- D 10A lumière SAM
- D 32A pour plaque de cuisson
- D 20A chaudière + frigo + machine à laver
- D 16A lave vaisselle / prise SAM

Disjoncteur différentiel 40 AC
- D 10A lumières couloir, cuisine, escalier
- D 16A prises chambre 1
- D 16A prises salle à manger + chambre 1 côté façade
- D 20A prises frigo + sèche linge

Ça vous semble correct, pas trop surchargé ou sous exploité (car je suis en plein travaux d'agrandissement de cuisine et je vais ajouter pas mal de nouvelles prises).

Encore merci.
Stéphane
12 décembre 2018 à 08:46
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique

Bonjour à tous.

Je me suis mis en tête de refaire mon tableau électrique qui datait de 1972. J'ai quelques notions en électricité mais pas assez pour terminer mon tableau.
Je suis parti d'un tableau avec 7 plombs (et oui de 1972 j'ai dit :-)) pour terminer avec 14 interrupteurs mais je me pose la question de la répartition et du bon usage des disjoncteurs, voici mon positionnement actuel :
Disjoncteur différentiel 63 AC
- D (disjoncteur mono) 32A pour plaque de cuisson
- D 10A lumières du haut
- D 10A lumières couloir, cuisine, escalier
- D 10A lumière SAM
- D 20A chaudière + frigo + machine à laver
Disjoncteur différentiel 40 A
- D 16A lave vaisselle / prise SAM
- D 16A prises chambre 1
- D 16A prises salle à manger + chambre 1 côté façade
- D 20A prises frigo + sèche linge
Disjoncteur différentiel 40 AC
- D 20A four cuisine
- D 16A Prises SDB + chambre 2
- D 16A radiateur SDB
- D 16A prises chambre 3
- D 16A radiateur chambre 3

Il me reste un disjoncteur A et AC en 40 A et quelques disjoncteurs 10A, 16A et 20A.
Comment faire au mieux ?
Merci de vos conseils et avis.
Sincèrement. Stéphane
11 décembre 2018 à 18:24
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique