Bonjour,
Intéressant car je vais avoir une configuration similaire : futur garage à 5 mètres du disjoncteur abonné alors que le tableau principal de la maison actuellement à 50 mètres du disjoncteur abonné à 60A.
Je m'oriente donc sur un raccordement du type du schéma ci-dessus (12 mai 2022 à 14:36).
Question, si toutes mes sections de fil entre le disjoncteur abonné et les 2 tableaux sont de 16 mm², puis-je me passer de mettre un disjoncteur de 63A dans le "tableau de répartition principal" (en bas à droite sur le schéma) ?
À mon avis, le disjoncteur abonné 60A suffit à protéger les fils jusqu'au tableau divisionnaire, ou me trompé-je ?
Intéressant car je vais avoir une configuration similaire : futur garage à 5 mètres du disjoncteur abonné alors que le tableau principal de la maison actuellement à 50 mètres du disjoncteur abonné à 60A.
Je m'oriente donc sur un raccordement du type du schéma ci-dessus (12 mai 2022 à 14:36).
Question, si toutes mes sections de fil entre le disjoncteur abonné et les 2 tableaux sont de 16 mm², puis-je me passer de mettre un disjoncteur de 63A dans le "tableau de répartition principal" (en bas à droite sur le schéma) ?
À mon avis, le disjoncteur abonné 60A suffit à protéger les fils jusqu'au tableau divisionnaire, ou me trompé-je ?
29 mai 2023 à 11:14

Bonjour.
Merci CMT, j'ai déjà lu bon nombre de vos commentaires sur ce forum, je vais suivre votre conseil.
Je pense avoir relié à tort le risque d'échauffement et la chute de tension.
En réfléchissant je comprends que de toute façon avec un DJ abonné de 60 A il n'y aura pas de risque d'échauffement avec du 16 mm² , seulement une baisse de tension.
Comme nous ne sommes pas en bout de ligne et que la tension reste autours de 230V chez nous, ça devrait donc aller.
Par contre pour le calcul de la chute de tension je trouve 3,75% (60A sur 50m en 16mm² de cuivre, cos(phi) = 1) selon la formule d'un notre site, mais je suppose que cette valeur reste acceptable (comme vous dites c'est un maximal qui sera rarement atteint).
Merci CMT, j'ai déjà lu bon nombre de vos commentaires sur ce forum, je vais suivre votre conseil.
Je pense avoir relié à tort le risque d'échauffement et la chute de tension.
En réfléchissant je comprends que de toute façon avec un DJ abonné de 60 A il n'y aura pas de risque d'échauffement avec du 16 mm² , seulement une baisse de tension.
Comme nous ne sommes pas en bout de ligne et que la tension reste autours de 230V chez nous, ça devrait donc aller.
Par contre pour le calcul de la chute de tension je trouve 3,75% (60A sur 50m en 16mm² de cuivre, cos(phi) = 1) selon la formule d'un notre site, mais je suppose que cette valeur reste acceptable (comme vous dites c'est un maximal qui sera rarement atteint).
29 mai 2023 à 10:16

Bonjour.
Est-il possible d'utiliser un fil de réserve libre de couleur "Terre" comme fil de Neutre ?
Je m'explique, nous avons une installation disjoncteur abonné de type 2, entre le disjoncteur abonné de 45A et le tableau électrique nous avons environ 50 mètres de câble quadrax 4 x 16 mm² (câbles bleu et rouge sont branchés, les câbles noir et "terre" ne sont pas branchés).
Nous voulons passer en 60A, donc pour respecter la chute de tension de 2% il nous faudrait une section de câble de 30 mm² minimum. Sauf que l'installation d'un nouveau câble de 35mm² nous couterait au moins dans les 1000 euros (si ce n'est plus).
Alors qu'à partir de notre câble quadrax existant, si on joignait le fil noir au rouge et le fil de couleur terre au bleu, nous aurions un équivalent de 32 mm² de section, ce qui serait parfait en terme de chute de tension !
Mais pour les couleurs... est-ce que l'installation de manchons bleus aux extrémités ferait l'affaire pour modifier la couleur "Terre" ?
Dans la NFC 15-100 je ne vois pas grand chose pour valider cette idée... Merci pour vos avis.
Est-il possible d'utiliser un fil de réserve libre de couleur "Terre" comme fil de Neutre ?
Je m'explique, nous avons une installation disjoncteur abonné de type 2, entre le disjoncteur abonné de 45A et le tableau électrique nous avons environ 50 mètres de câble quadrax 4 x 16 mm² (câbles bleu et rouge sont branchés, les câbles noir et "terre" ne sont pas branchés).
Nous voulons passer en 60A, donc pour respecter la chute de tension de 2% il nous faudrait une section de câble de 30 mm² minimum. Sauf que l'installation d'un nouveau câble de 35mm² nous couterait au moins dans les 1000 euros (si ce n'est plus).
Alors qu'à partir de notre câble quadrax existant, si on joignait le fil noir au rouge et le fil de couleur terre au bleu, nous aurions un équivalent de 32 mm² de section, ce qui serait parfait en terme de chute de tension !
Mais pour les couleurs... est-ce que l'installation de manchons bleus aux extrémités ferait l'affaire pour modifier la couleur "Terre" ?
Dans la NFC 15-100 je ne vois pas grand chose pour valider cette idée... Merci pour vos avis.
26 mai 2023 à 10:34