Profil du membre Rodolicious
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Rodolicious sur le forum Électricité

a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Oui, le clavier sert au paiement de l'abonnement. Cela fonctionne comme les vieux abonnements téléphoniques.
Il faut absolument que je vous trouve une photo des lignards, ça envoie des paillettes !
Un grand merci pour les documents, je m'y pencherai dès demain.
Il faut absolument que je vous trouve une photo des lignards, ça envoie des paillettes !
Un grand merci pour les documents, je m'y pencherai dès demain.
20 novembre 2023 à 11:49

Bien le bonjour, je disais donc :
Mon idée serait, à la sortie du compteur, de mettre le neutre ainsi que la phase qui passe par le 25A sur un disjoncteur 2P de 40A, puis sorti de ce disjoncteur, passer par un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC, et de là, le neutre sur sa barrette de répartition de neutre commun et la phase sur les disjoncteurs uni de l'installation.
Pouvez-Vous me confirmer que ce montage serait correct et sécuriserait bien l'installation ?
L'utilisation du 2P serait pour pouvoir isoler totalement l'installation en cas de besoin.
Mon idée serait, à la sortie du compteur, de mettre le neutre ainsi que la phase qui passe par le 25A sur un disjoncteur 2P de 40A, puis sorti de ce disjoncteur, passer par un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC, et de là, le neutre sur sa barrette de répartition de neutre commun et la phase sur les disjoncteurs uni de l'installation.
Pouvez-Vous me confirmer que ce montage serait correct et sécuriserait bien l'installation ?
L'utilisation du 2P serait pour pouvoir isoler totalement l'installation en cas de besoin.
20 novembre 2023 à 11:44

Donc voici le fameux compteur.
Je crois que sur le pc ça va mieux passer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je crois que sur le pc ça va mieux passer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 novembre 2023 à 08:47

Pour les règlementations, c'est plus ou moins aléatoire.
J'ai réussi à obtenir hier une sorte de NFC 1500, mais je ne l'ai pas encore lue.
Pour l'instant, je suis encore à l'étape d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'énergie dans le pays.
Ici, il y a des gens sérieux et d'autres qui veulent du pas cher et, surtout, personne pour vérifier.
Mais quand on voit des gars en haut du poteau avec une échelle en métal et des tongs, c'est de toute beauté...
J'ai réussi à obtenir hier une sorte de NFC 1500, mais je ne l'ai pas encore lue.
Pour l'instant, je suis encore à l'étape d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'énergie dans le pays.
Ici, il y a des gens sérieux et d'autres qui veulent du pas cher et, surtout, personne pour vérifier.
Mais quand on voit des gars en haut du poteau avec une échelle en métal et des tongs, c'est de toute beauté...
19 novembre 2023 à 20:39

Je ne comprends pas la première photo n'a rien à voir avec celle sélectionnée de base.
Ceci est une installation sur laquelle j'ai travaillé, mais en gros ici ça donne ça...
D'où mon projet qui n'est pas si idiot que ça.
Ceci est une installation sur laquelle j'ai travaillé, mais en gros ici ça donne ça...
D'où mon projet qui n'est pas si idiot que ça.
19 novembre 2023 à 20:29

Merci pour la réponse.
Alors oui, pour les couleurs, c'est grosso modo comme chez nous, mais les ouvriers font parfois avec ce qu'ils ont sous la main. J'ai déjà vu une armoire 600x500 câblée tout en fils de terre.
Je vous ai fait parvenir la photo du compteur par mail, je n'arrive pas à la poster ici.
Pour les DB, je rentre un mois sur deux en France, mais mon objectif est de trouver une solution avec les équipements disponibles sur place, pour avoir, disons, ma propre "patte de câblage", mais que ce soit aussi recopiable par d'autres, afin d'initier un mouvement sur la sécurité de l'électricité, sans être aussi rigide qu'en France.
Déjà des différences dans les installations serait un plus.
Cela vaudrait-il le coup de mettre en plus du différentiel, un 2P en plus, et plutôt en amont ou en aval de ce même différentiel ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Alors oui, pour les couleurs, c'est grosso modo comme chez nous, mais les ouvriers font parfois avec ce qu'ils ont sous la main. J'ai déjà vu une armoire 600x500 câblée tout en fils de terre.
Je vous ai fait parvenir la photo du compteur par mail, je n'arrive pas à la poster ici.
Pour les DB, je rentre un mois sur deux en France, mais mon objectif est de trouver une solution avec les équipements disponibles sur place, pour avoir, disons, ma propre "patte de câblage", mais que ce soit aussi recopiable par d'autres, afin d'initier un mouvement sur la sécurité de l'électricité, sans être aussi rigide qu'en France.
Déjà des différences dans les installations serait un plus.
Cela vaudrait-il le coup de mettre en plus du différentiel, un 2P en plus, et plutôt en amont ou en aval de ce même différentiel ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 novembre 2023 à 16:54

Voici une photo du compteur.
Et ma phrase sort du compteur et passe par un disjoncteur 25A, désolé j'ai mal cliqué.
En fait, il n'y a pas de disjoncteurs de branchement en Indonésie, en tout cas à Bali je n'en ai pas vu et pas trouvé dans les magasins spécialisés.
La protection de la phase est faite par un simple disjoncteur unipolaire à la place de notre disjoncteur-différentiel.
Pareil pour le type C, j'étais sur deux discussions, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça.
Je voulais dire type AC.
Et ma phrase sort du compteur et passe par un disjoncteur 25A, désolé j'ai mal cliqué.
En fait, il n'y a pas de disjoncteurs de branchement en Indonésie, en tout cas à Bali je n'en ai pas vu et pas trouvé dans les magasins spécialisés.
La protection de la phase est faite par un simple disjoncteur unipolaire à la place de notre disjoncteur-différentiel.
Pareil pour le type C, j'étais sur deux discussions, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça.
Je voulais dire type AC.
19 novembre 2023 à 10:26

Bonjour et merci de prendre le temps de me répondre.
Donc oui, le réseau est en 230/400V, 60 Hz, régime de neutre TT.
Pour l'exemple de la villa où j'habite, abonnement équivalent à 5,5 kVA. Le câble du réseau arrive dans le compteur.
De ce compteur, le neutre est relié à une barre en cuivre dans le tableau de répartition.
La phase, quant à elle, sort du compteur et non pas par un disjoncteur 1P de 25A, puis est répartie sur les disjoncteurs 1P de l'installation.
Mon idée serait, à la sortie du compteur, de mettre le neutre ainsi que la phase qui passe par le 25A sur un disjoncteur 2P de 40A, puis sorti de ce disjoncteur, passer par un interrupteur différentiel 40A 30mA courbe C, et de là, le neutre sur sa barrette de répartition de neutre commun et la phase sur les disjoncteurs uni de l'installation.
Pouvez-vous me confirmer que ce montage serait correct et sécuriserait bien l'installation ?
PS : désolé pour les réponses en décalées, +7h de décalage horaire.
Donc oui, le réseau est en 230/400V, 60 Hz, régime de neutre TT.
Pour l'exemple de la villa où j'habite, abonnement équivalent à 5,5 kVA. Le câble du réseau arrive dans le compteur.
De ce compteur, le neutre est relié à une barre en cuivre dans le tableau de répartition.
La phase, quant à elle, sort du compteur et non pas par un disjoncteur 1P de 25A, puis est répartie sur les disjoncteurs 1P de l'installation.
Mon idée serait, à la sortie du compteur, de mettre le neutre ainsi que la phase qui passe par le 25A sur un disjoncteur 2P de 40A, puis sorti de ce disjoncteur, passer par un interrupteur différentiel 40A 30mA courbe C, et de là, le neutre sur sa barrette de répartition de neutre commun et la phase sur les disjoncteurs uni de l'installation.
Pouvez-vous me confirmer que ce montage serait correct et sécuriserait bien l'installation ?
PS : désolé pour les réponses en décalées, +7h de décalage horaire.
19 novembre 2023 à 08:26

Bonjour à toutes et à tous.
Je me permets de poster ici une demande un peu particulière.
Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les villas.
Et là... ben toutes les installations sont soit en mono ou tétra, mais elles ont toutes la particularité d'être en neutre commun.
Je me dis donc : je vais aller voir dans les tokos (magasins) comment ça se passe.
Et là, même pas de disjoncteurs 1p+N à la vente, genre ça n'existe pas, même le catalogue Schneider Indonésie n'en propose pas à la vente.
Ma question est donc la suivante : comment vous y prendriez-vous pour mettre en sécurité une installation en neutre commun, sachant que de disponible nous avons des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs 1p protégés et 2p protégés ?
Merci pour votre lecture.
Je me permets de poster ici une demande un peu particulière.
Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les villas.
Et là... ben toutes les installations sont soit en mono ou tétra, mais elles ont toutes la particularité d'être en neutre commun.
Je me dis donc : je vais aller voir dans les tokos (magasins) comment ça se passe.
Et là, même pas de disjoncteurs 1p+N à la vente, genre ça n'existe pas, même le catalogue Schneider Indonésie n'en propose pas à la vente.
Ma question est donc la suivante : comment vous y prendriez-vous pour mettre en sécurité une installation en neutre commun, sachant que de disponible nous avons des interrupteurs différentiels, des disjoncteurs 1p protégés et 2p protégés ?
Merci pour votre lecture.
18 novembre 2023 à 10:13