Oui merci, c'est bien un type A que je vais mettre.
23 février 2024 à 10:44

Merci CMT pour votre réponse.
C'est en effet ce qui m'a été précisé par le contrôleur.
Merci aussi pour la différence entre information et obligation.
Je vais remplacer l'inter dif.
Bonne journée et bonne continuation.
C'est en effet ce qui m'a été précisé par le contrôleur.
Merci aussi pour la différence entre information et obligation.
Je vais remplacer l'inter dif.
Bonne journée et bonne continuation.
23 février 2024 à 08:52

Bonjour.
J'ai une réserve sur un diagnostic technique que je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
"Le calibre des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté :
Chauffage électrique et AGCP 15/45A."
Sur l’installation il y a en effet un disjoncteur différentiel 30mA 40A, avec en aval un déclic C32 et un déclic C20.
Je comprends que je dois changer ces 2 déclics, pouvez vous me dire par quels calibres ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une réserve sur un diagnostic technique que je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider s'il vous plait.
"Le calibre des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté :
Chauffage électrique et AGCP 15/45A."
Sur l’installation il y a en effet un disjoncteur différentiel 30mA 40A, avec en aval un déclic C32 et un déclic C20.
Je comprends que je dois changer ces 2 déclics, pouvez vous me dire par quels calibres ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2024 à 17:28