21 avril 2017 à 12:22

Merci beaucoup pour votre aide !
Donc pour vous, il n'est pas nécessaire de mettre un ID 30 mA dans le tableau principal, le 500mA de base est suffisant pour la protection des personnes ?
Vous mettriez uniquement l'ID 30mA dans le tableau secondaire ?
Donc pour vous, il n'est pas nécessaire de mettre un ID 30 mA dans le tableau principal, le 500mA de base est suffisant pour la protection des personnes ?
Vous mettriez uniquement l'ID 30mA dans le tableau secondaire ?
21 avril 2017 à 10:07

Merci pour votre réponse.
Malheureusement, le câble ne sera pas bien enterré, mais passe en surface... d'où mon inquiétude.
Le DDR de 500 mA n'est pas suffisant pour protéger les personnes il me semble, c'est pour cette raison que je souhaitais ajouter un ID 30mA dans le tableau principal.
Que sont ces câbles u1000 RGPFV ou RVFV ?
Encore merci pour votre aide !
Malheureusement, le câble ne sera pas bien enterré, mais passe en surface... d'où mon inquiétude.
Le DDR de 500 mA n'est pas suffisant pour protéger les personnes il me semble, c'est pour cette raison que je souhaitais ajouter un ID 30mA dans le tableau principal.
Que sont ces câbles u1000 RGPFV ou RVFV ?
Encore merci pour votre aide !
20 avril 2017 à 23:33

Bonjour,
Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions :
1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas d'interrupteur différentiel dans le tableau principal (uniquement un disjoncteur), et du coup je ne comprends pas bien : ne faudrait-il pas en ajouter un pour protéger les personnes (si quelqu'un venait à perforer le câble qui n'est pas enterré profond chez moi. ;-)
2. Plutôt que d'utiliser du 6mm², puis-je utiliser 2 câbles de 2.5mm² en parallèle ? (voire 3).
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j'avais plusieurs questions :
1. j'ai vu sur le forum que le schéma de principe ne possède pas d'interrupteur différentiel dans le tableau principal (uniquement un disjoncteur), et du coup je ne comprends pas bien : ne faudrait-il pas en ajouter un pour protéger les personnes (si quelqu'un venait à perforer le câble qui n'est pas enterré profond chez moi. ;-)
2. Plutôt que d'utiliser du 6mm², puis-je utiliser 2 câbles de 2.5mm² en parallèle ? (voire 3).
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2017 à 16:32