Bonjour.
Merci CMT pour votre réponse rapide. Je pense que vous avez raison, la notice préconise bien l'utilisation d'un câble 3G4mm².
C'est le fait que la plaque à induction soit livrée avec un câble 5G1.5mm² qui m'a induit en erreur (franchement ils feraient mieux de ne pas mettre de câble du tout).
Par contre je viens de regarder sur les sites spécialisés (et notamment sur celui de Darty ou j'ai acheté la plaque) et je trouve bien les câbles préconisés H05RR F 3G 4 mm², mais il est précisé qu'ils sont destinés à l'installation d'appareils ne consommant pas plus de 5750 Watts, alors que ma plaque réclame 7200 Watts a puissance maxi !!!
Penser vous qu'il faille passer en 3G6mm² (ce qui n'est pas dit dans la notice).
Merci encore de votre aide.
Merci CMT pour votre réponse rapide. Je pense que vous avez raison, la notice préconise bien l'utilisation d'un câble 3G4mm².
C'est le fait que la plaque à induction soit livrée avec un câble 5G1.5mm² qui m'a induit en erreur (franchement ils feraient mieux de ne pas mettre de câble du tout).

Par contre je viens de regarder sur les sites spécialisés (et notamment sur celui de Darty ou j'ai acheté la plaque) et je trouve bien les câbles préconisés H05RR F 3G 4 mm², mais il est précisé qu'ils sont destinés à l'installation d'appareils ne consommant pas plus de 5750 Watts, alors que ma plaque réclame 7200 Watts a puissance maxi !!!
Penser vous qu'il faille passer en 3G6mm² (ce qui n'est pas dit dans la notice).
Merci encore de votre aide.
13 août 2017 à 19:44

Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition d'une plaque de cuisson à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL et je ne comprends pas bien comment la brancher.
Ma cuisine est équipé d'une prise 220 V 32A en 6mm² dans laquelle arrivent 3 fils (1phas; 1 neutre et une terre).
La plaque est livrée avec un câble H05V2V2F composé de 5 fils (1noir; 1 bleu; 1gris; 1 brun et une terre).
Il existe sur la plaque 2 bornes "neutres N1 et N2 reliées ensembles par un cavalier et 2 bornes L1 et L2 reliées elles aussi par un cavalier plus une borne terre.
Dans la notice en PJ (p7/13) un schéma indique qu'il ne faut utiliser que 3 fils du pour un câblage selon la norme Française.
Le premier à relier sur la borne N1, le deuxième sur la borne L1 et le troisième à la terre.
Cela me surprend compte tenu de la section des fils (1,5mm²).
Ne faut-il pas plutôt câbler les 5 fils à chacune des bornes (en retirant les cavaliers) et relier les phases et les neutres deux à deux dans ma prise murale ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de faire l'acquisition d'une plaque de cuisson à induction Whirlpool ACM 867/BA/IXL et je ne comprends pas bien comment la brancher.
Ma cuisine est équipé d'une prise 220 V 32A en 6mm² dans laquelle arrivent 3 fils (1phas; 1 neutre et une terre).
La plaque est livrée avec un câble H05V2V2F composé de 5 fils (1noir; 1 bleu; 1gris; 1 brun et une terre).
Il existe sur la plaque 2 bornes "neutres N1 et N2 reliées ensembles par un cavalier et 2 bornes L1 et L2 reliées elles aussi par un cavalier plus une borne terre.
Dans la notice en PJ (p7/13) un schéma indique qu'il ne faut utiliser que 3 fils du pour un câblage selon la norme Française.
Le premier à relier sur la borne N1, le deuxième sur la borne L1 et le troisième à la terre.
Cela me surprend compte tenu de la section des fils (1,5mm²).
Ne faut-il pas plutôt câbler les 5 fils à chacune des bornes (en retirant les cavaliers) et relier les phases et les neutres deux à deux dans ma prise murale ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 août 2017 à 00:35