Bonsoir,
Merci pour votre aide. L'interrupteur différentiel type A 63A de sensibilité 30mA va-t-il protéger le corps humain en bas de défaut d'une prise électrique ?
Quelle différence avec un type AC ?
Bonne soirée.
Merci pour votre aide. L'interrupteur différentiel type A 63A de sensibilité 30mA va-t-il protéger le corps humain en bas de défaut d'une prise électrique ?
Quelle différence avec un type AC ?
Bonne soirée.
24 mars 2019 à 22:13

Bonjour,
J'envisage d'acquérir un appartement et l'état de l'installation électrique indique plusieurs informations.
Pourriez-vous me dire si cela est grave et si les mises aux normes seront complexes et onéreuses ?
B.3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre
Précision : Présence de prises 2 pôles
B.3.3.6.1 Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a1) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte
B.3.3.6 a3 : Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre
Précision : Présence d'éclairages non reliés à.la terre
B.3.3.6.1 : Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a3) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte
B.6.3.1 a : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
Localisation : appartement 2ème étage Salle de bains
Précision : Emplacement du (des) matériel(s) non adapté à l'endroit où il(s) est (sont) installé(s) : Matériel de classe I hors chauffe-eau électrique en zone 2
Indice de protection du (des) matériel(s) non adapté à l'endroit où il(s) est (sont) installé(s)
B.11 a3 Il n’y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 b2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
B.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Caractéristique Valeur
Résistance 2 Ω
Section du conducteur de terre : Sans objet
Section du conducteur principal de protection : Sans objet
Section du conducteur de liaison équipotentielle principale : Sans objet
Section de la dérivation individuelle de terre : ≥ 10 mm²
Localisation appartement : 4ème étage Entrée
Calibre : 15 / 45 A
Intensité de réglage : 45 A
Différentiel : 500 mA
Merci par avance pour votre aide.
J'envisage d'acquérir un appartement et l'état de l'installation électrique indique plusieurs informations.
Pourriez-vous me dire si cela est grave et si les mises aux normes seront complexes et onéreuses ?
B.3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre
Précision : Présence de prises 2 pôles
B.3.3.6.1 Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a1) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte
B.3.3.6 a3 : Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre
Précision : Présence d'éclairages non reliés à.la terre
B.3.3.6.1 : Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a3) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte
B.6.3.1 a : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
Localisation : appartement 2ème étage Salle de bains
Précision : Emplacement du (des) matériel(s) non adapté à l'endroit où il(s) est (sont) installé(s) : Matériel de classe I hors chauffe-eau électrique en zone 2
Indice de protection du (des) matériel(s) non adapté à l'endroit où il(s) est (sont) installé(s)
B.11 a3 Il n’y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 b2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
B.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Caractéristique Valeur
Résistance 2 Ω
Section du conducteur de terre : Sans objet
Section du conducteur principal de protection : Sans objet
Section du conducteur de liaison équipotentielle principale : Sans objet
Section de la dérivation individuelle de terre : ≥ 10 mm²
Localisation appartement : 4ème étage Entrée
Calibre : 15 / 45 A
Intensité de réglage : 45 A
Différentiel : 500 mA
Merci par avance pour votre aide.