Profil du membre Quidam
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Quidam sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
C'est donc l'ampoule qui est défectueuse, et je préfère ça car c'est l'option la plus facile à régler.
Grand merci pour votre aide, et pour ce forum, je reviendrai, enfin j'espère pas trop souvent...
Grand merci pour votre aide, et pour ce forum, je reviendrai, enfin j'espère pas trop souvent...
20 janvier 2018 à 21:55

Merci pour votre réponse,
La lampe est une "Marino cristal cod.20797 chiara" mentionnée comme "120w = 150w 2220 lumens" semblant indiquer qu'elle a quelque chose de moderne dans sa conception.
Et... elle ne s'allume pas sur une lampe sans variateur.
Description (en italien...) =
http://www.prometeoelectronics.it/142-Marino%20cristal-LAMPADA-ALOGENA-TUBOLARE-BASSO-CONSUMO-E14-120W-=-150W-2220-Lumen.html
La lampe est une "Marino cristal cod.20797 chiara" mentionnée comme "120w = 150w 2220 lumens" semblant indiquer qu'elle a quelque chose de moderne dans sa conception.
Et... elle ne s'allume pas sur une lampe sans variateur.
Description (en italien...) =
http://www.prometeoelectronics.it/142-Marino%20cristal-LAMPADA-ALOGENA-TUBOLARE-BASSO-CONSUMO-E14-120W-=-150W-2220-Lumen.html
20 janvier 2018 à 18:31

Bonjour,
Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès.
Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une E14 240v 150w à filament qui était brisé.
Je l'ai changée par une ampoule "E14 230v 120w ER B04" avec des filaments apparemment différents de ceux de la lampe d'origine : pas d'allumage.
J'ai alors changé le variateur par un Tibelec "75-500w pour les ampoules à incandescence et halogène 230v" : pas d'allumage, mais un tournevis-contrôleur indique la présence de la phase dans la douille, ainsi que la présence de la tension quand la glissière du variateur est en position allumage.
Ma question est : est-ce que le couple ampoule-variateur est compatible ? Si j'ai l'évidence de la tension dans la douille, normalement je devrais allumer l'ampoule ?
Merci d'avance.

Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès.
Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une E14 240v 150w à filament qui était brisé.
Je l'ai changée par une ampoule "E14 230v 120w ER B04" avec des filaments apparemment différents de ceux de la lampe d'origine : pas d'allumage.
J'ai alors changé le variateur par un Tibelec "75-500w pour les ampoules à incandescence et halogène 230v" : pas d'allumage, mais un tournevis-contrôleur indique la présence de la phase dans la douille, ainsi que la présence de la tension quand la glissière du variateur est en position allumage.
Ma question est : est-ce que le couple ampoule-variateur est compatible ? Si j'ai l'évidence de la tension dans la douille, normalement je devrais allumer l'ampoule ?
Merci d'avance.

20 janvier 2018 à 17:15