Bonsoir.
Je vous remercie pour votre retour GL !
Bien cordialement.
Je vous remercie pour votre retour GL !
Bien cordialement.
13 février 2024 à 20:29

Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaiterais svp avoir votre avis quant au branchement d'une domino induction d'une puissance max de 3500W (2000 sur le premier feu, 1500 sur le second) sur une ligne 2.5mm² 16A.
Je sais que les normes imposent en principe du 6mm² / 32A, et je sais donc que, par principe, un tel raccord n'est pas "recommandable" ; néanmoins au vu de la puissance de ma plaque, et compte tenu du fait que seul 1 feu sera actif à la fois la plupart du temps (et considérant qu'à cause de contraintes techniques, il va m'être très compliqué de tirer une ligne 6mm²), le raccord sur une ligne 2.5mm² / 16A ne me paraît pas totalement ahurissant .. A défaut, faudrait-il m'orienter vers une plaque encore moins gourmande ?
NB. J'ai déjà vu quelques demandes similaires sur le forum, mais aucune répondant précisément à mon cas en terme de raccord & puissance de plaque, c'est pourquoi je me permets un nouveau post ici :)
D'avance merci pour vos retours
Bonne journée.
Je souhaiterais svp avoir votre avis quant au branchement d'une domino induction d'une puissance max de 3500W (2000 sur le premier feu, 1500 sur le second) sur une ligne 2.5mm² 16A.
Je sais que les normes imposent en principe du 6mm² / 32A, et je sais donc que, par principe, un tel raccord n'est pas "recommandable" ; néanmoins au vu de la puissance de ma plaque, et compte tenu du fait que seul 1 feu sera actif à la fois la plupart du temps (et considérant qu'à cause de contraintes techniques, il va m'être très compliqué de tirer une ligne 6mm²), le raccord sur une ligne 2.5mm² / 16A ne me paraît pas totalement ahurissant .. A défaut, faudrait-il m'orienter vers une plaque encore moins gourmande ?
NB. J'ai déjà vu quelques demandes similaires sur le forum, mais aucune répondant précisément à mon cas en terme de raccord & puissance de plaque, c'est pourquoi je me permets un nouveau post ici :)
D'avance merci pour vos retours
Bonne journée.