Profil du membre PNJ
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PNJ sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Oui c'est bien le consuel, my bad.
Regrouper I1 et I2 est une bonne idée, je pense le faire ça réduira les coûts. (je voulais au départ le faire pour un soucie de continuité mais se sera pas important en fin de compte).
Le D6 est en effet un différentielle, j'attends de voir la pompe à chaleur choisis pour bien le dimensionner et choisir une section aval.
Un peigne vertical ne sera pas suffisant, j'ai deux disjoncteurs en deuxième rangé et un en haut à alimenter mais je pense juste ponter les deux en bas avec un câble de 16 et relier les deux rangées par un peigne.
Bonne soirée et encore merci pour vos précieux conseils.
Oui c'est bien le consuel, my bad.
Regrouper I1 et I2 est une bonne idée, je pense le faire ça réduira les coûts. (je voulais au départ le faire pour un soucie de continuité mais se sera pas important en fin de compte).
Le D6 est en effet un différentielle, j'attends de voir la pompe à chaleur choisis pour bien le dimensionner et choisir une section aval.
Un peigne vertical ne sera pas suffisant, j'ai deux disjoncteurs en deuxième rangé et un en haut à alimenter mais je pense juste ponter les deux en bas avec un câble de 16 et relier les deux rangées par un peigne.
Bonne soirée et encore merci pour vos précieux conseils.
11 avril 2022 à 20:17

Bonjour,
Je me suis renseigné ce n'est en effet pas EDF mais le consul qui vient vérifier le tableau.
Je finis avec une nomenclature pour le nouveau tableau comme ci-dessous. Est-ce correct ?
- Le D5 part vers le disjoncteur principal (maintenant divisionnaire).
- Le D6 est une alim en attente pour une pompe à chaleur.
- Le disjoncteur d'abonné sera raccordé à deux borniers (phases - neutre) pour alimenter I1, I2, D5 et D6.
- Tous les amonts seront en 3G 16mm et l'aval de D5 sera en 3G 16 mm.
Merci encore infiniment pour votre réponse.


Je me suis renseigné ce n'est en effet pas EDF mais le consul qui vient vérifier le tableau.
Je finis avec une nomenclature pour le nouveau tableau comme ci-dessous. Est-ce correct ?
- Le D5 part vers le disjoncteur principal (maintenant divisionnaire).
- Le D6 est une alim en attente pour une pompe à chaleur.
- Le disjoncteur d'abonné sera raccordé à deux borniers (phases - neutre) pour alimenter I1, I2, D5 et D6.
- Tous les amonts seront en 3G 16mm et l'aval de D5 sera en 3G 16 mm.
Merci encore infiniment pour votre réponse.


11 avril 2022 à 18:05

Merci pour votre réponse (si rapide).
La dépendance servira de petit magasin et une personne D'EDF devra passer pour savoir si c'est aux normes.
La deuxième et troisième solution m'intéressent plus mais seront-elles conformes aux normes ?
La dépendance servira de petit magasin et une personne D'EDF devra passer pour savoir si c'est aux normes.
La deuxième et troisième solution m'intéressent plus mais seront-elles conformes aux normes ?
10 avril 2022 à 20:14

Bonjour à tous.
J'ai une dépendance que j'aimerais rénover, je voudrais donc la relier au réseau. L'arrivée électrique se fait sur le mur de la dépendance et le tableau principal et dans la maison à 30 mètres de là environ.
Ma question est donc la suivante : puis-je relier le nouveau tableau au compteur d'abonné ou dois-je repasser un câble depuis le tableau principal ?
J'ai une dépendance que j'aimerais rénover, je voudrais donc la relier au réseau. L'arrivée électrique se fait sur le mur de la dépendance et le tableau principal et dans la maison à 30 mètres de là environ.
Ma question est donc la suivante : puis-je relier le nouveau tableau au compteur d'abonné ou dois-je repasser un câble depuis le tableau principal ?
10 avril 2022 à 19:21