Bonjour,
En effet, je n'ai pas le bon vocabulaire, il s'agit de disjoncteurs et non de fusibles :)
Mon installation est bien en monophasée.
Pour compléter mon précédent post... J'ai subi à nouveau une coupure de courant cette nuit, mais aucune en journée hier ou aujourd'hui. (journée ensoleillée et sèche) alors qu'il y a 2 jours, sous une journée pluvieuse j'ai subi plusieurs coupures...
Je suspecte une fuite de courant sur un équipement extérieur. Qu'en pensez-vous ?
La disjonction du générale n'a eu lieu qu'une fois, c'est avant tout l'ID qui saute et qui demande un ou plusieurs ré-enclenchements en fonction des cas.
A la lecture des désagréments et de l'abandon du 3ème ID j'ai un gros doute que l'électricien se soit mélangé les pinceaux en raccordant les neutres (montage à cheval sur 2 ID et neutres qui se boucle sur 2 ID)
Faut-il que j'inverse les neutres sur le tableau ? Ce test est-il risqué pour les équipements branchés sur ses prises ?
Enfin, pour tenter de remettre en service le 3ème ID, j'ai juste à retirer les 2 câbles partant de ma première ligne et reliant la 3ème ?
Merci en tout cas pour vos réponses.
En effet, je n'ai pas le bon vocabulaire, il s'agit de disjoncteurs et non de fusibles :)
Mon installation est bien en monophasée.
Pour compléter mon précédent post... J'ai subi à nouveau une coupure de courant cette nuit, mais aucune en journée hier ou aujourd'hui. (journée ensoleillée et sèche) alors qu'il y a 2 jours, sous une journée pluvieuse j'ai subi plusieurs coupures...
Je suspecte une fuite de courant sur un équipement extérieur. Qu'en pensez-vous ?
La disjonction du générale n'a eu lieu qu'une fois, c'est avant tout l'ID qui saute et qui demande un ou plusieurs ré-enclenchements en fonction des cas.
A la lecture des désagréments et de l'abandon du 3ème ID j'ai un gros doute que l'électricien se soit mélangé les pinceaux en raccordant les neutres (montage à cheval sur 2 ID et neutres qui se boucle sur 2 ID)
Faut-il que j'inverse les neutres sur le tableau ? Ce test est-il risqué pour les équipements branchés sur ses prises ?
Enfin, pour tenter de remettre en service le 3ème ID, j'ai juste à retirer les 2 câbles partant de ma première ligne et reliant la 3ème ?
Merci en tout cas pour vos réponses.
18 août 2024 à 22:04

Bonjour.
Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine.
Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :)
J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date des années 80.
J'ai fait refaire le panneau électrique car il me paraissait très ancien par un "pro" il y a 2 ans et j'ai depuis fait installer des panneaux photovoltaïques et une borne de recharge électrique il y a un an.
Depuis un mois, je constate des coupures de courant sans raison apparente selon moi, c'est à dire pas en mettant en route un appareil, pas lors du début ou de la fin de charge de mon véhicule... Ces coupures ont parfois lieu en notre absence sans qu'aucun appareil ne tourne en dehors du frigo, chauffe-eau, box...
Ces coupures sont de plus en plus régulières et arrivent plusieurs fois par jour.
C'est parfois le compteur général qui saute, ou parfois un des 3 différentiels sur mon tableau électrique.
Le "professionnel" qui était intervenu n'ayant pas repéré les fusibles, j'ai fait le boulot aujourd'hui... je me rends compte que certains composants sont sur 2 fusibles : Mes volets roulants, par exemple, ne fonctionnent pas que si les fusibles 5 et 7 de la première ligne sont tombées. Si le 5 est tombé mais pas le 7 et inversement je n'ai pas de problème.
J'ai aussi remarqué que l'éclairage à l'étage de ma maison, qui fonctionne via un télérupteur, se coupait également lorsque je tombais le 8ème fusibles de la 3ème ligne...
Enfin, j'ai bien 3 différentiels mais le 3ème est schunté... (un fusible ne se réenclenche pas lorsqu'on ne le schunte pas)...
J'ai essayé d'être synthétique...
Ma question est simple :D : comment dois-je procéder ? Que feriez-vous à ma place ?
Merci beaucoup.
Je vous joins les photos du tableau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine.
Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :)
J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date des années 80.
J'ai fait refaire le panneau électrique car il me paraissait très ancien par un "pro" il y a 2 ans et j'ai depuis fait installer des panneaux photovoltaïques et une borne de recharge électrique il y a un an.
Depuis un mois, je constate des coupures de courant sans raison apparente selon moi, c'est à dire pas en mettant en route un appareil, pas lors du début ou de la fin de charge de mon véhicule... Ces coupures ont parfois lieu en notre absence sans qu'aucun appareil ne tourne en dehors du frigo, chauffe-eau, box...
Ces coupures sont de plus en plus régulières et arrivent plusieurs fois par jour.
C'est parfois le compteur général qui saute, ou parfois un des 3 différentiels sur mon tableau électrique.
Le "professionnel" qui était intervenu n'ayant pas repéré les fusibles, j'ai fait le boulot aujourd'hui... je me rends compte que certains composants sont sur 2 fusibles : Mes volets roulants, par exemple, ne fonctionnent pas que si les fusibles 5 et 7 de la première ligne sont tombées. Si le 5 est tombé mais pas le 7 et inversement je n'ai pas de problème.
J'ai aussi remarqué que l'éclairage à l'étage de ma maison, qui fonctionne via un télérupteur, se coupait également lorsque je tombais le 8ème fusibles de la 3ème ligne...
Enfin, j'ai bien 3 différentiels mais le 3ème est schunté... (un fusible ne se réenclenche pas lorsqu'on ne le schunte pas)...
J'ai essayé d'être synthétique...
Ma question est simple :D : comment dois-je procéder ? Que feriez-vous à ma place ?
Merci beaucoup.
Je vous joins les photos du tableau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 août 2024 à 21:39