Bonjour,
La première chose serait de mettre un disjoncteur différentiel 300mA qui a pour but d'assurer la protection des personnes en cas de fuite de courant et donc d'éviter l'électrisation.

Cordialement.
22 août 2016 à 11:26
forum consulter ce sujet Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?

Bonsoir,
Cela reste une hypothèse mais il est probable qu'un copropriétaire utilise de façon détournée l'électricité des parties communes. Par exemple : prise électrique dans une cave ou un garage branché sur le circuit éclairage pour alimenter un réfrigérateur / congélateur, rechargement de batteries...
J'imagine que par veilleuses vous signifiez "BAAS" qui sont les blocs autonomes de secours et qui n'ont pas une consommation importante.
Cordialement.
29 mars 2016 à 20:07
forum consulter ce sujet Consommation électricité douteuse

Publicité

Bonsoir,
Deux options : Une bobine (no ou nc selon le type de coup de poing) placée à droite d'un différentiel ou d'un disjoncteur.
Quand le coup de poing est activé, la bobine fait tomber le disjoncteur.
Deuxième possibilité, si et seulement si vous avez un coup de poing nc (normaly closed), vous pouvez utiliser un relai de puissance appropriée.
05 novembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence