Bonjour,
Je vous remercie pour vos renseignements.
Je savais qu’il y avait du travail mais pas autant ! shocked
Je vous joins une photo du tableau électrique comme demandé.
Comme informations supplémentaires, il est noté : disjoncteur abonné 15-45A réglé en 45A.
Différentiels 500mA- terre mesurée à 2,54 ohms. Tableau : fusible 10A 20A 32A.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avis tableau électrique appartement

16 avril 2019 à 08:23
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement

Bonjour,

Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique.

2.3.e1 Au moins un circuit ne comporte pas de conducteur de protection relié à la terre (absence ou continuité > à 2 Ohms) : Commentaires: Circuits luminaire - Continuité non vérifiable sur certains appareillages (classe 2 ou enveloppe plastique) - Absence de continuité sur prise avec broche (Chambre 1 - Chambre 2 - Chambre 3 - Salle d'eau).

3.d Le courant d’au moins un dispositif de protection contre les surintensités n’est pas adapté à la plus petite section et la composition des conducteurs qu’il protège : Commentaires : Fusible 20A avec conducteur < 4mm² - Fusible 10A avec conducteur <à 1,5mm²

3.e La section d’au moins un conducteur de neutre n’est pas adapté au courant de chaque dispositif de protection protégeant les conducteurs de phase correspondant (cas notamment des neutres communs : Commentaire : Présence de neutre commun

4.2a Le niveau de protection électrique et le matériel est inadapté aux zones définies dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Commentaires : Le matériel en zone 2 doit être marqué IP24 et classe 2 - Absence de continuité sur la broche de terre de la prise - Prise en zone 2

5a Au moins une enveloppe de matériel électrique est manquante, inadaptée ou en mauvais état. Commentaire : Certains blocs prises sortent de leur encastrement - (Cuisine)

P2-3 Dispositif de coupure et de sectionnement de l’alimentation dans le logement.
Commentaires : Circuits alimentés depuis les parties communes (absence de coupure).

Vous remerciant par avance de vos conseils.
15 avril 2019 à 10:52
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique appartement