FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre paul1960

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 610 questions dans le forum électricité


Membre inscrit paul1960 sur le forum Électricité

paul1960
a posté 1 message sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,

Sur mon installation en triphasé qui possède déjà un disjoncteur différentiel tri j'ai voulu créer un circuit cuisine à part, j'ai donc posé 2 inter différentiels mono pour équilibrer pris ph2 + ph3 la ph1 étant déjà prise par un inter différentiel de 25A pour le chauffage.
Quand je mets en route mes 2 nouveaux inter différentiels 40A, 10 secondes après les 3 différentiels sautent (j'ai laissé les disjoncteurs sous l'installation qui fonctionnaient avant).
Si je ré-enclenche que les nouveaux différentiels après avoir coupé tous les disjoncteurs en aval = même phénomène.
Par contre si je branche (en sortie bien sûr) la ph2 avec la ph3 sur 1 seul différentiel ça fonctionne rien ne saute.
Je suis perdu : est-ce un problème de différentiel ? un problème de neutre comment le résoudre ?
Peut-on m'expliquer, j'aimerai comprendre.
Merci à tous de votre aide.
20 juin 2019 à 08:10
forum consulter ce sujet Problème installation triphasé