Profil du membre patberjo
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit patberjo sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Merci infiniment pour ces réponses.
Je vais passer à l'action. Très cordialement.
Patrick.
Je vais passer à l'action. Très cordialement.
Patrick.

15 avril 2015 à 14:56

Bonjour.
Je vends séparément ma maison et la grange accolée dans laquelle se trouve le compteur et disjoncteur de branchement EDF actuellement en triphasé 3 fois 20 A. ERDF va prochainement procéder au déplacement du compteur dans la maison.
Le tableau se trouve à 9 mètres du futur nouveau disjoncteur de branchement, et comporte 3 rangées alimentées chacune par une phase.
J'envisage soit de laisser en triphasé 3 fois 20 A, soit demander un branchement en mono 60 A.
Je souhaite savoir si la liaison disjoncteur de branchement au tableau peut être faite indifféremment soit en conducteurs isolés soit en câble (U1000R2V) dans moulures, et en quelle section dans le cas de mono, et dans le cas de triphasé.
Je prévoie 3 fois 16² en mono ou 5 fois 6² si je garde le triphasé (car je vais passer le conducteur de la nouvelle terre avec).
Merci pour la réponse, très cordialement.
Patrick.
Je vends séparément ma maison et la grange accolée dans laquelle se trouve le compteur et disjoncteur de branchement EDF actuellement en triphasé 3 fois 20 A. ERDF va prochainement procéder au déplacement du compteur dans la maison.
Le tableau se trouve à 9 mètres du futur nouveau disjoncteur de branchement, et comporte 3 rangées alimentées chacune par une phase.
J'envisage soit de laisser en triphasé 3 fois 20 A, soit demander un branchement en mono 60 A.
Je souhaite savoir si la liaison disjoncteur de branchement au tableau peut être faite indifféremment soit en conducteurs isolés soit en câble (U1000R2V) dans moulures, et en quelle section dans le cas de mono, et dans le cas de triphasé.
Je prévoie 3 fois 16² en mono ou 5 fois 6² si je garde le triphasé (car je vais passer le conducteur de la nouvelle terre avec).
Merci pour la réponse, très cordialement.
Patrick.
14 avril 2015 à 18:26