OK, donc 7A maxi consommé par les appareils derrière.
Le relais enclenche un mur1 qui enclenche ma station solaire.
Le mur1 sert de retardement pour ne pas avoir des allumages extinctions en cas de coupure d'un second et pour les croisements de phases avec le convertisseur.
Sur les mur1 c'est écrit 8A, c'était pour la précision.
Au repos il enclenche un autre mur1 pour la même station mais avec le convertisseur bien sûr.
En résumé si les appareils après mon relais consomment moins de 7A, il n'y aura pas de risque de surchauffe !
Le fonctionnement est clair pour moi, mais c'est la sécurité qui ne l'était pas...
Le relais enclenche un mur1 qui enclenche ma station solaire.
Le mur1 sert de retardement pour ne pas avoir des allumages extinctions en cas de coupure d'un second et pour les croisements de phases avec le convertisseur.
Sur les mur1 c'est écrit 8A, c'était pour la précision.
Au repos il enclenche un autre mur1 pour la même station mais avec le convertisseur bien sûr.
En résumé si les appareils après mon relais consomment moins de 7A, il n'y aura pas de risque de surchauffe !
Le fonctionnement est clair pour moi, mais c'est la sécurité qui ne l'était pas...
27 août 2017 à 01:50

Bonjour,
Merci.
C'est 7A 220V.
Réf du contacteur 55 34.8.230.0040
Et les mur1 c'est 8A.
J'ai un disjoncteur 10A avant.
Comment savoir si c'est bon ?
C'est par rapport à ce qui est connecté après ?
Merci.
C'est 7A 220V.
Réf du contacteur 55 34.8.230.0040
Et les mur1 c'est 8A.
J'ai un disjoncteur 10A avant.
Comment savoir si c'est bon ?
C'est par rapport à ce qui est connecté après ?
26 août 2017 à 16:58

Bonjour à tous,
J'ai installé un relais finder avec 2 mur1 pour gérer l'alimentation de la centrale solaire par EDF ou convertisseur 220V.
Cela fonctionne bien.
Je suis obligé de laisser A1 et A2 de la bobine du relais connecté à EDF donc bobine toujours active !
Je voulais savoir s'il n'y a pas de risque de surchauffe car je n'ai pas des coupures EDF tous les jours pour laisser le relais refroidir.
Merci de me dire si vous avez des installations avec un relais actif 24/24.
J'ai installé un relais finder avec 2 mur1 pour gérer l'alimentation de la centrale solaire par EDF ou convertisseur 220V.
Cela fonctionne bien.
Je suis obligé de laisser A1 et A2 de la bobine du relais connecté à EDF donc bobine toujours active !
Je voulais savoir s'il n'y a pas de risque de surchauffe car je n'ai pas des coupures EDF tous les jours pour laisser le relais refroidir.
Merci de me dire si vous avez des installations avec un relais actif 24/24.
26 août 2017 à 12:17