Profil du membre NuoPRIEUR
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit NuoPRIEUR sur le forum Électricité

a posté 2 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Nos sorties sont des prises femelles classiques (voir photo).
Nous avons des collaborateurs en télétravail et certains se connectent au réseau de l'entreprise jusqu'à minuit.
On a donc ajouté des onduleurs pour pouvoir continuer à alimenter nos serveurs en cas de micro coupures.
Cependant, il arrive qu'en début de semaine on se retrouve à démarrer tous nos serveurs d'urgence car il y a eu une coupure de courant.
Pour l'ATS on l'a prit pour cette raison mais on arrive pas à le faire fonctionner. En l'absence de tension réseau, le système ne démarre pas le groupe électrogène.
Je vais chercher l'aide d'un électricien qualifié pour ce genre d'installation mais pas facile dans notre région.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Nos sorties sont des prises femelles classiques (voir photo).
Nous avons des collaborateurs en télétravail et certains se connectent au réseau de l'entreprise jusqu'à minuit.
On a donc ajouté des onduleurs pour pouvoir continuer à alimenter nos serveurs en cas de micro coupures.
Cependant, il arrive qu'en début de semaine on se retrouve à démarrer tous nos serveurs d'urgence car il y a eu une coupure de courant.
Pour l'ATS on l'a prit pour cette raison mais on arrive pas à le faire fonctionner. En l'absence de tension réseau, le système ne démarre pas le groupe électrogène.
Je vais chercher l'aide d'un électricien qualifié pour ce genre d'installation mais pas facile dans notre région.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
05 mai 2023 à 09:57

Bonjour à tous.
Nous avons achetés un groupe électrogène compatible ATS ainsi que son boîtier ATS.
Nous avons installer le tout en laissant les branchements classiques de l'ATS.
Lorsque la charge est donnée par le réseau électrique du bâtiment nos sorties fonctionnent et alimentent les 2 onduleurs souhaités.
Premier problème : Lorsque l'on disjoncte sur le tableau l'arrivée du courant sur l'ATS, le groupe électrogène ne se met pas en marche automatiquement.
Second problème : Même en manuel, lorsque l'on démarre le groupe électrogène, la LED pour le groupe électrogène est allumée et le courant passe (vérifié avec un multimètre), par contre sur nos sorties vers les onduleurs, rien du tout.
Voici un schéma très rapide ainsi que les photos du groupe électrogène et le boîtier ATS.
Nous ne sommes pas très calés en électricité donc n'hésitez pas à demander plus d'informations sur l'installation si besoin.
Je vous remercie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Nous avons achetés un groupe électrogène compatible ATS ainsi que son boîtier ATS.
Nous avons installer le tout en laissant les branchements classiques de l'ATS.
Lorsque la charge est donnée par le réseau électrique du bâtiment nos sorties fonctionnent et alimentent les 2 onduleurs souhaités.
Premier problème : Lorsque l'on disjoncte sur le tableau l'arrivée du courant sur l'ATS, le groupe électrogène ne se met pas en marche automatiquement.
Second problème : Même en manuel, lorsque l'on démarre le groupe électrogène, la LED pour le groupe électrogène est allumée et le courant passe (vérifié avec un multimètre), par contre sur nos sorties vers les onduleurs, rien du tout.
Voici un schéma très rapide ainsi que les photos du groupe électrogène et le boîtier ATS.
Nous ne sommes pas très calés en électricité donc n'hésitez pas à demander plus d'informations sur l'installation si besoin.
Je vous remercie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



04 mai 2023 à 10:38