Membre inscrit Nozziak sur le forum Électricité

Nozziak
a posté 5 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Ce n'est pas une borne mais une prise P17 32A.

J'ai répondu que la carte de programmation est une carte esp32 en 3V DC (pilotage à distance, domotique).
Moins de 100€ c'est le prix pour le contacteur.

Je pense utiliser un contacteur SSR comme proposé par martien pour commander un contacteur 220V 40A standard à 50€.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre contribution.
17 juillet 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V

Bonjour.
Je recherche un contacteur monophasé 220V 40A 7KW.

Les seuls contacteurs que je trouve c'est pour de l'éclairage, du chauffage ou des moteurs avec une puissance de max 1,5kW.
Moi j'en aurai besoin pour recharger une voiture électrique dont la puissance est donnée à 7kW en 32A.

Idéalement je ne voudrais pas dépasser les 100€.
Si vous avez une référence je suis preneur.
Merci.
16 juillet 2022 à 20:40
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V

Publicité

OK merci pour cette autre solution et les explications très claires.
J'attends d'avoir d'autres avis pour trancher.
13 juillet 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V

C'est pour une prise destinée à la recharge d'un véhicule électrique.
Je viens de regarder les SSR et ça me semble la bonne solution.

J'ai vu qu'il fallait y ajouter un diffuseur thermique.
Est-ce que 32A sur un SSR 40A pendant 3 heures ça passe au niveau surchauffe où je devrais partir sur un 60A ?
Même question pour 16A mais pendant 7 heures ?
Merci pour vos conseils.

P. S. : la carte c'est un esp32 et oui c'est du 3V DC.
12 juillet 2022 à 21:54
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V

Bonjour.

Je voudrais piloter (on/off) une prise P17 32A 220V via une carte de programmation qui génère un signal en 3V.
Je recherche donc un contacteur 220V 40A actionnable avec 3V ou une autre solution.

Je ne cherche peut-être pas bien mais je n'ai rien trouvé de fiable sur internet.
Auriez-vous une solution ?
Merci.
12 juillet 2022 à 18:53
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V