FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Neonet

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Neonet sur le forum Électricité

Neonet
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Je comprends l'intérêt d'augmenter l'inter diff à 63A si je souhaite passer en 9kva/45a, mais là dans mon cas je ne suis qu'à 30A.
J'ai du mal à comprendre l'intérêt au niveau du DPE d'indiquer cette information en tant qu'anomalie, alors que ça ne devrait être qu'une indication.
A proprement parlé il n'y a pas d'anomalie sur l'installation actuelle.
Et de plus je pourrais même descendre à 15A (conseil EDF par rapport à la surface habitable), mais je risque peut-être d'avoir quelques problèmes.
24 mars 2015 à 11:37
forum consulter ce sujet Avis sur retour DPE électrique

Merci pour la réponse.
Je pensais que le problème était ailleurs.
Donc pour que ce soit conforme, il faudrait juste remplacer le disjoncteur différentiel de 40A par du 63A et le tour est joué.
Je suppose qu'il vaut mieux prendre un type A ?
C'est d'ailleurs ce qu'il a précisé dans son commentaire.
Mais avec vos explications c'est plus clair.

Par contre je ne comprends pas pourquoi cela était noté en anomalie, sachant que le différentiel est de 40A et que le différentiel EDF est positionné sur 30A. Dans cette configuration il me semble que c'est conforme.
24 mars 2015 à 08:57
forum consulter ce sujet Avis sur retour DPE électrique

Publicité

Bonjour,

Suite à un diagnostic énergétique effectué pour mon appartement actuel, je souhaiterais avoir votre avis sur mon installation et si il y a lieu d'effectuer des améliorations.
Voici l'anomalie qui a été identifiée :
B4.3.j - Le courant assigné du (des)interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
Commentaire : AGCP 15/45 et présence d'un circuit 32 A
DDHS 40 A, minimum requis 63 A

D'après ce que j'ai pu constater, j'ai plusieurs disjoncteurs qui se situent entre 10A à 32A et un disjoncteur différentiel de 40A / 30mA.
Le tout passe par un disjoncteur différentiel EDF de 30A / 500mA.

Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour régler ce problème ? Augmenter l'ampérage EDF sachant que c'est un appartement de 63m² ?
Une autre idée ?

Je vous remercie par avance.
Cordialement, Stéphane.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
avis sur retour DPE électriqueAvis sur retour DPE électrique


23 mars 2015 à 15:03
forum consulter ce sujet Avis sur retour DPE électrique