Bonjour.
Mon différentiel saute dès que j'allume un élément, quel que soit le disjoncteur auquel il est relié...
Sauf pour deux d'entre eux qui sont reliés directement à la plaque électrique et à un lave-vaisselle.
Cela fonctionne parfaitement sans le différentiel.
Avec un tournevis testeur, j'ai du courant sur la terre, mais sur les deux lignes qui fonctionnent.
Pas sur les autres qui font sauter le différentiel !!
J'avoue que je n'y comprends rien. Auriez-vous une piste ?
Pour être complet, j'ai un compteur triphasé.
On a utilisé une phase par étage et une qui ne sert pas (j'avais envie de faire un atelier menuisier... D'où le triphasé).
Le différentiel est donc à l'entrée des disjoncteurs de l'étage du bas...
Merci.
Mon différentiel saute dès que j'allume un élément, quel que soit le disjoncteur auquel il est relié...
Sauf pour deux d'entre eux qui sont reliés directement à la plaque électrique et à un lave-vaisselle.
Cela fonctionne parfaitement sans le différentiel.
Avec un tournevis testeur, j'ai du courant sur la terre, mais sur les deux lignes qui fonctionnent.
Pas sur les autres qui font sauter le différentiel !!
J'avoue que je n'y comprends rien. Auriez-vous une piste ?
Pour être complet, j'ai un compteur triphasé.
On a utilisé une phase par étage et une qui ne sert pas (j'avais envie de faire un atelier menuisier... D'où le triphasé).
Le différentiel est donc à l'entrée des disjoncteurs de l'étage du bas...
Merci.