26 novembre 2012 à 17:35

Bonjour,
Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude.
Je viens vous demander conseil car il ne m'a pas paru très sûr de lui en faisant l'installation et il y a des choses que je trouve bizarre.
Voilà, il a installé un disjoncteur de 20A et un 2A ainsi que le contacteur jour/nuit. Jusque là tout va bien.
Quand il a voulu tester la connexion du contacteur en mode "marche forcée" la commande ne voulait pas rester enclenchée avec les 2 disjoncteurs en position "on".
Il m'a donc dit qu'il fallait laisser le disjoncteur de 2A en "off" et le contacteur en "automatique". Si je voulais mettre en "marche forcée" je le faisais en actionnant le disjoncteur 2A sans toucher au contacteur jour/nuit qui reste en automatique.
Pour lui il faut donc toujours laisser le 20A en "on", le 2A en "off" et le contacteur en automatique et ne mettre le 2A en "on" que pour la "marche forcée".
Est-ce que son installation est correcte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude.
Je viens vous demander conseil car il ne m'a pas paru très sûr de lui en faisant l'installation et il y a des choses que je trouve bizarre.
Voilà, il a installé un disjoncteur de 20A et un 2A ainsi que le contacteur jour/nuit. Jusque là tout va bien.
Quand il a voulu tester la connexion du contacteur en mode "marche forcée" la commande ne voulait pas rester enclenchée avec les 2 disjoncteurs en position "on".
Il m'a donc dit qu'il fallait laisser le disjoncteur de 2A en "off" et le contacteur en "automatique". Si je voulais mettre en "marche forcée" je le faisais en actionnant le disjoncteur 2A sans toucher au contacteur jour/nuit qui reste en automatique.
Pour lui il faut donc toujours laisser le 20A en "on", le 2A en "off" et le contacteur en automatique et ne mettre le 2A en "on" que pour la "marche forcée".
Est-ce que son installation est correcte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
26 novembre 2012 à 15:38

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Oui, la ligne où est raccordé le radiateur est protégée par un fusible de 5A.
Comme il recommandait d'installer le radiateur (diamètre des fils 2,5mm) sur du 16A j'avais peur qu'il y ait un problème de sécurité. Le radiateur fonctionne mais dois-je craindre une surchauffe ou un court-circuit ?
C'est sûr qu'il vaut mieux quand même que je mette mon tableau à jour. Celui-ci doit être aux normes d'il y a 30 ans.
Merci encore pour votre aide.
Merci pour votre réponse. Oui, la ligne où est raccordé le radiateur est protégée par un fusible de 5A.
Comme il recommandait d'installer le radiateur (diamètre des fils 2,5mm) sur du 16A j'avais peur qu'il y ait un problème de sécurité. Le radiateur fonctionne mais dois-je craindre une surchauffe ou un court-circuit ?
C'est sûr qu'il vaut mieux quand même que je mette mon tableau à jour. Celui-ci doit être aux normes d'il y a 30 ans.
Merci encore pour votre aide.
05 novembre 2012 à 11:16

Bonjour,
Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien.
Mon problème est le suivant : j'ai lu qu'il fallait connecter ce nouveau radiateur à un disjoncteur de 16A mais mon installation ne fait que 5A (220V).
Je pense mettre aux normes mon compteur bientôt mais y a t-il un risque très important de sécurité si je laisse l'installation en l'état ? Merci pour vos conseils.
Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien.
Mon problème est le suivant : j'ai lu qu'il fallait connecter ce nouveau radiateur à un disjoncteur de 16A mais mon installation ne fait que 5A (220V).
Je pense mettre aux normes mon compteur bientôt mais y a t-il un risque très important de sécurité si je laisse l'installation en l'état ? Merci pour vos conseils.
04 novembre 2012 à 15:44