FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre martinserge

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


Membre inscrit martinserge sur le forum Électricité

martinserge
a posté 2 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour et merci pour vos conseils.
En effet, la commande de contact se fait par un ancestral mano contact à lames un peu rustique.
Je n'y ai branché que la phase, mais peux y joindre le neutre, en effet, évident.
Je peux dédier une ligne spécifique hors de la "ligne" protégée au tableau.
En ce qui concerne le DIF 500mA edf, il n'est pas en "S".
J'ai fait une demande hier à EDF qui ne m'a pas encore répondu.
Ce sera sans doute à ma charge, mais utile pour d'autres coupures dues à d'autres appareils.
Merci pour tout !
12 juin 2017 à 19:04
forum consulter ce sujet Disjonction moteur électrique

Bonjour,

J'ai fait l'acquisition (web) d'un moteur électrique Rondy 1500W 2cv asynchrone assisté de 2 condensateurs.
Je l'ai monté sur une ancienne pompe à eau à piston.
Tout fonctionne bien sauf le fait récurrent que 1 fois sur 5, il fait disjoncter l'installation EXCLUSIVEMENT AU MOMENT DE LA COUPURE DE L'ALIMENTATION ! (Je lui ai dédié un différentiel 40A 30MA qui déclenche à ce moment précis ainsi que le "différentiel de rangée" sur mon tableau général ainsi que, ponctuellement mais toujours au même moment, le différentiel EDF de 500mA).
J'ai suivi scrupuleusement les info du constructeur en ce qui concerne le branchement et le choix du sens de rotation.
Bizarre le fait que ce soit au moment de la coupure... ???
Problème de condensateur ?
Merci et bonne journée à tous !
12 juin 2017 à 15:11
forum consulter ce sujet Disjonction moteur électrique

Publicité