Bonjour,
J'avais réalisé le panneau de la face avant d'une GTL en bois multipli de 15mm. Le tableau électrique était donc fixé dessus. Le contrôleur a refusé (contraintes de protection contre les éventuels échauffements !) en précisant que le bois était accepté à condition qu'il s'agisse de bois plein d'une épaisseur mini de 18mm, il m'a parlé aussi que le panneau de particules mélaminé était également accepté !
J'ai cherché dans la norme NF C15100 et n'ai rien trouvé concernant le bois.
Dans tous les cas il est indiqué que tous les matériaux courants du bâtiment étaient acceptés... bois y compris... sans autres précisions !
Merci.
J'avais réalisé le panneau de la face avant d'une GTL en bois multipli de 15mm. Le tableau électrique était donc fixé dessus. Le contrôleur a refusé (contraintes de protection contre les éventuels échauffements !) en précisant que le bois était accepté à condition qu'il s'agisse de bois plein d'une épaisseur mini de 18mm, il m'a parlé aussi que le panneau de particules mélaminé était également accepté !
J'ai cherché dans la norme NF C15100 et n'ai rien trouvé concernant le bois.
Dans tous les cas il est indiqué que tous les matériaux courants du bâtiment étaient acceptés... bois y compris... sans autres précisions !
Merci.
07 avril 2013 à 12:03