Profil du membre manu74
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit manu74 sur le forum Électricité

a posté 3 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous.
J'ai installé une prise modulaire en 230V 16A sur mon tableau électrique et je voulais savoir s'il faut protéger cette prise par un disjoncteur 16A ?
Si oui faut-il un disjoncteur propre à cette prise ou peut-on le brancher en parallèle sur un disjoncteur déjà utilisé pour un circuit de prise murale ?
Merci.
J'ai installé une prise modulaire en 230V 16A sur mon tableau électrique et je voulais savoir s'il faut protéger cette prise par un disjoncteur 16A ?
Si oui faut-il un disjoncteur propre à cette prise ou peut-on le brancher en parallèle sur un disjoncteur déjà utilisé pour un circuit de prise murale ?
Merci.
10 février 2015 à 20:56

Bonjour Loys
Non ce sont des disjoncteurs Legrand 10A qui coupent phase et neutre, pas de bornier de neutre en commun.
La tension mesurée est à la sortie aux bornes du disjoncteur.
Dans le hall c'est un plafonnier à 1 ampoule et son éclairage est à 50% de ses possibilités, en relation avec les 170V mesurés.
Oui c'est un immeuble de1978 avec des sauvageries déjà relevées.
Merci pour votre aide.
Non ce sont des disjoncteurs Legrand 10A qui coupent phase et neutre, pas de bornier de neutre en commun.
La tension mesurée est à la sortie aux bornes du disjoncteur.
Dans le hall c'est un plafonnier à 1 ampoule et son éclairage est à 50% de ses possibilités, en relation avec les 170V mesurés.
Oui c'est un immeuble de1978 avec des sauvageries déjà relevées.
Merci pour votre aide.
07 février 2015 à 21:36

Bonjour.
J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur.
J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points lumineux au total (lampe salle de bain, lampe évier, lampe salon, et lampe hall).
Quand je coupe 1 disjoncteur 10A la lampe du salon et de la salle de bain s'éteignent, le hall s'éteint à moitié.
J'ai vérifié au voltmètre et il reste 170V à la sortie du disjoncteur... il faut je coupe le second disjoncteur pour avoir 0V sur les 2 disjoncteurs.
Et quand je coupe l'autre disjoncteur seul, la lampe du hall et du salon s'éteignent mais il reste 230V sur la sortie disjoncteur, pareil je dois couper le second pour avoir 0V.
A remarquer que quand je coupe l'un ou l'autre disjoncteur, la lampe du salon s'éteint...
Je ne comprends rien, merci de votre aide.
J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur.
J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points lumineux au total (lampe salle de bain, lampe évier, lampe salon, et lampe hall).
Quand je coupe 1 disjoncteur 10A la lampe du salon et de la salle de bain s'éteignent, le hall s'éteint à moitié.
J'ai vérifié au voltmètre et il reste 170V à la sortie du disjoncteur... il faut je coupe le second disjoncteur pour avoir 0V sur les 2 disjoncteurs.
Et quand je coupe l'autre disjoncteur seul, la lampe du hall et du salon s'éteignent mais il reste 230V sur la sortie disjoncteur, pareil je dois couper le second pour avoir 0V.
A remarquer que quand je coupe l'un ou l'autre disjoncteur, la lampe du salon s'éteint...
Je ne comprends rien, merci de votre aide.
07 février 2015 à 19:10