Bonjour,

Pour un ERP je dois raccorder un four à pizza resto italia start 44 (2 surfaces de chauffe).
Sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil il est écrit :

Intensité : 25A
Puissance : 10000 w
Alimentation : 400v + n

J'ai passé un câble 5 g 6 pour le raccorder et j'ai créer un départ en 16 A repris sur un DD 63A.
Est-ce que cette protection, sera suffisante ?
A noter que la longueur de câble est de 7 mètres.

Merci d'avance pour vos réponses.

P.S : Si on se sert des méthodes de calcul en triphasé, par rapport à la puissance du four un 4*16 conviendrait.
Mais si on refait le calcul en partant de l’intensité, ça ne passe plus, je suis novice et un peu perdu, je vous avoue..
19 avril 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Raccordement four à pizza triphasé 400v+n