Bonjour,
Je suis en monophasé.
Le programmateur de salon est relié au gestionnaire d'énergie (lui est dans le tableau électrique du sous sol) via 3 fils : z1, Z2 et z3.
Les fils pilotes des radiateurs sont raccordés au gestionnaire sur les trois zones possibles.
Donc les radiateurs sont seulement raccordés au gestionnaire.
Je fais des photos et j'essaie de les mettre en ligne.
Merci.
Laurent
Je suis en monophasé.
Le programmateur de salon est relié au gestionnaire d'énergie (lui est dans le tableau électrique du sous sol) via 3 fils : z1, Z2 et z3.
Les fils pilotes des radiateurs sont raccordés au gestionnaire sur les trois zones possibles.
Donc les radiateurs sont seulement raccordés au gestionnaire.
Je fais des photos et j'essaie de les mettre en ligne.
Merci.
Laurent
22 février 2018 à 14:26

Bonjour,
Voici mon installation :
Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674 12 et un gestionnaire fil pilote Legrand 038 21.
Le tout a été installé autour de 2010,20111.
J'ai paramétré le programmateur avec des horaires pour la zone 1 et 2.
La 3 je la laisse en nuit car raccordée à un radiateur de salle de bain.
Le programmateur est bien raccordé au gestionnaire par les 3 fils Z1, Z2 et Z3.
Le programmateur à aussi la gestion du ballon d'eau chaude via la commande jour nuit de mon compteur EDF.
Je vois que les bornes i1 et i2 sont bien raccordées au gestionnaire, mais je n'ai pas vérifié au compteur.
Voici mon problème :
Que ce soit en automatique ou en mode manuel, les radiateurs ne repassent pas systématiquement en mode économique...
Ce matin, j'ai démonté un des radiateurs, et j'ai constaté que malgré que le programmateur indiquait "économique" sur la zone, je mesurais 0 volt sur le fil pilote.
Normalement, j'aurai du avoir 230 volts pour une commande "économique".
J'ai vérifié les câblages des fils pilotes sur le gestionnaire et tout semble ok.
J'ai fait un Off/On sur le programmateur, pas de changement.
J'ai fait un Off/On sur le gestionnaire, et là je vois bien 230 volts sur le fil pilote. Et passage en mode économique.
Pensez-vous que mon gestionnaire a un coup de mou ?
Que puis-je faire comme tests avant d'en acheter un nouveau, car la bête coûte chère ?
Merci d'avance.
Laurent
Voici mon installation :
Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674 12 et un gestionnaire fil pilote Legrand 038 21.
Le tout a été installé autour de 2010,20111.
J'ai paramétré le programmateur avec des horaires pour la zone 1 et 2.
La 3 je la laisse en nuit car raccordée à un radiateur de salle de bain.
Le programmateur est bien raccordé au gestionnaire par les 3 fils Z1, Z2 et Z3.
Le programmateur à aussi la gestion du ballon d'eau chaude via la commande jour nuit de mon compteur EDF.
Je vois que les bornes i1 et i2 sont bien raccordées au gestionnaire, mais je n'ai pas vérifié au compteur.
Voici mon problème :
Que ce soit en automatique ou en mode manuel, les radiateurs ne repassent pas systématiquement en mode économique...
Ce matin, j'ai démonté un des radiateurs, et j'ai constaté que malgré que le programmateur indiquait "économique" sur la zone, je mesurais 0 volt sur le fil pilote.
Normalement, j'aurai du avoir 230 volts pour une commande "économique".
J'ai vérifié les câblages des fils pilotes sur le gestionnaire et tout semble ok.
J'ai fait un Off/On sur le programmateur, pas de changement.
J'ai fait un Off/On sur le gestionnaire, et là je vois bien 230 volts sur le fil pilote. Et passage en mode économique.
Pensez-vous que mon gestionnaire a un coup de mou ?
Que puis-je faire comme tests avant d'en acheter un nouveau, car la bête coûte chère ?
Merci d'avance.
Laurent
21 février 2018 à 14:39