Bonjour GL.
Le disjoncteur de branchement a été remplacé ce week-end (voir photo ci-jointe).
Pour le moment, tout fonctionne correctement, mais il reste à voir si cela va durer dans le temps.
Dans 15 jours, si tout continue de bien fonctionner, je vais installer 2 disjoncteurs différentiels 30mA :
- 1 pour l'arrivée du tableau général.
- 1 pour le circuit des prises de la cave, en plus de celui destiné à l'éclairage (LEDs + fluorescents).
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.
Cordialement.
Lisbeth.
Le disjoncteur de branchement a été remplacé ce week-end (voir photo ci-jointe).
Pour le moment, tout fonctionne correctement, mais il reste à voir si cela va durer dans le temps.
Dans 15 jours, si tout continue de bien fonctionner, je vais installer 2 disjoncteurs différentiels 30mA :
- 1 pour l'arrivée du tableau général.
- 1 pour le circuit des prises de la cave, en plus de celui destiné à l'éclairage (LEDs + fluorescents).
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.
Cordialement.
Lisbeth.
18 novembre 2024 à 14:38

Bonjour GL,
Je commence lundi les démarches pour le changement de DJ de branchement. Je vous tiendrai, bien sûr, informé de l'avancée du chantier !.
Je ne connaissais pas Lucie Cravero. C'est une découverte intéressante bien qu'il y ait beaucoup de boites à rythme et peu de violoncelle ...
Très bon choix que les Cabasse PEARL PELEGRINA. Pour ma part, en hifi, j'ai des CAPRICE de Pierre Etienne Léon... un peu plus... imposantes ! En leur temps, j'aimais aussi beaucoup les Elipson et les Sonab...
Une bien belle journée à vous.
Je commence lundi les démarches pour le changement de DJ de branchement. Je vous tiendrai, bien sûr, informé de l'avancée du chantier !.
Je ne connaissais pas Lucie Cravero. C'est une découverte intéressante bien qu'il y ait beaucoup de boites à rythme et peu de violoncelle ...
Très bon choix que les Cabasse PEARL PELEGRINA. Pour ma part, en hifi, j'ai des CAPRICE de Pierre Etienne Léon... un peu plus... imposantes ! En leur temps, j'aimais aussi beaucoup les Elipson et les Sonab...
Une bien belle journée à vous.
02 novembre 2024 à 09:35

Bonsoir à nouveau GL,
Je vais étudier le contenu du lien que vous m'avez envoyé et je vous en remercie.
Concernant la pose d'un compteur Linky, si c'est un prérequis au changement du DJ de branchement, je n'y souscrirai pas et maintiendrai le remplacement du DJ par un professionnel autre qu'Enédis puisque ce DJ m'appartient.
En ce qui concerne l'installation audio, après avoir apprécié pendant 5 ans le home cinéma Cabasse Eole, je suis passée chez Harman Kardon, (très bien aussi) et j'ai conservé les Cabasse pour le téléviseur de la chambre d'amis !
Si d'aventure, un concert pour 2 guitares et violoncelle en Creuse vous tente début Avril, je vous ferai parvenir des invitations avec grand plaisir.
Bien à vous.
Je vais étudier le contenu du lien que vous m'avez envoyé et je vous en remercie.
Concernant la pose d'un compteur Linky, si c'est un prérequis au changement du DJ de branchement, je n'y souscrirai pas et maintiendrai le remplacement du DJ par un professionnel autre qu'Enédis puisque ce DJ m'appartient.
En ce qui concerne l'installation audio, après avoir apprécié pendant 5 ans le home cinéma Cabasse Eole, je suis passée chez Harman Kardon, (très bien aussi) et j'ai conservé les Cabasse pour le téléviseur de la chambre d'amis !
Si d'aventure, un concert pour 2 guitares et violoncelle en Creuse vous tente début Avril, je vous ferai parvenir des invitations avec grand plaisir.
Bien à vous.
31 octobre 2024 à 20:18

Bonsoir GL.
Merci pour vos conclusions que je vais suivre. Dans l'ordre :
1) Remplacement du DJ de branchement
2) Pose de protections différentielles sur l'ensemble des circuits de la maison
3) Quant au remplacement des Nalto (par des Legrand par exemple), je vais y réfléchir car ce sont les plus récents et ils fonctionnent correctement. De plus, installés sur le tableau secondaire de mon sous sol, ils n'ont qu'une utilité ponctuelle.
4) Je confirme : le VP pèse son poids et son prix, mais la qualité est au rendez-vous !
Merci encore pour votre aide et si je peux vous rendre la pareille en musique, n'hésitez pas.
Une bien belle soirée à vous.
Lisbeth.
Merci pour vos conclusions que je vais suivre. Dans l'ordre :
1) Remplacement du DJ de branchement
2) Pose de protections différentielles sur l'ensemble des circuits de la maison
3) Quant au remplacement des Nalto (par des Legrand par exemple), je vais y réfléchir car ce sont les plus récents et ils fonctionnent correctement. De plus, installés sur le tableau secondaire de mon sous sol, ils n'ont qu'une utilité ponctuelle.
4) Je confirme : le VP pèse son poids et son prix, mais la qualité est au rendez-vous !
Merci encore pour votre aide et si je peux vous rendre la pareille en musique, n'hésitez pas.
Une bien belle soirée à vous.
Lisbeth.
31 octobre 2024 à 17:38

Bonjour GL.
Merci pour votre retour.
En effet, le disjoncteur de branchement est ancien. Il date de la construction de la maison.
A cette époque les constructeurs se ruaient tous sur la pose de chauffage électrique, bien moins cher à l'installation qu'un chauffage central au gaz. C'est pourquoi j'ai pu disposer, en France, d'un branchement BL18KWA avec un disjoncteur 60-90A réglé à 90A (cf photo). En revanche, je n'ai pas de compteur Linky.
En ce qui concerne le VP, c'est un Sony VPL-VW790ES (laser) auquel j'ai ajouté un onduleur, suite au déclenchement du DJ.
Je vous joins également la photo du disjoncteur différentiel 30mA.
Je vous souhaite une bien belle journée.
Bien à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour.
En effet, le disjoncteur de branchement est ancien. Il date de la construction de la maison.
A cette époque les constructeurs se ruaient tous sur la pose de chauffage électrique, bien moins cher à l'installation qu'un chauffage central au gaz. C'est pourquoi j'ai pu disposer, en France, d'un branchement BL18KWA avec un disjoncteur 60-90A réglé à 90A (cf photo). En revanche, je n'ai pas de compteur Linky.
En ce qui concerne le VP, c'est un Sony VPL-VW790ES (laser) auquel j'ai ajouté un onduleur, suite au déclenchement du DJ.
Je vous joins également la photo du disjoncteur différentiel 30mA.
Je vous souhaite une bien belle journée.
Bien à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 octobre 2024 à 08:50

Bonsoir GL,
Merci pour toutes ces précisions, j'y vois un peu plus clair maintenant.
En ce qui concerne le Disjoncteur de branchement, c'est bien un 60-90A de marque GARDY DB, réglé sur 90A (soit 18KWA). Il a été posé en 1985 et je n'ai, hélas, pas d'autres indications.
Pour le type d'ID c'est un Merlin Gérin Multi - C60N - C20avec Vigi C60. Sur le descriptif, Il est de type AC.
Par ailleurs, sur le circuit primaire, je dispose aussi d'un vidéo projecteur professionnel à led (350W), qui, de temps en temps fait également et uniquement disjoncter le disjoncteur de branchement...
J'espère vous avoir donné quelques nouvelles pistes.
Merci d'avance pour votre patience et votre retour.
Merci pour toutes ces précisions, j'y vois un peu plus clair maintenant.
En ce qui concerne le Disjoncteur de branchement, c'est bien un 60-90A de marque GARDY DB, réglé sur 90A (soit 18KWA). Il a été posé en 1985 et je n'ai, hélas, pas d'autres indications.
Pour le type d'ID c'est un Merlin Gérin Multi - C60N - C20avec Vigi C60. Sur le descriptif, Il est de type AC.
Par ailleurs, sur le circuit primaire, je dispose aussi d'un vidéo projecteur professionnel à led (350W), qui, de temps en temps fait également et uniquement disjoncter le disjoncteur de branchement...
J'espère vous avoir donné quelques nouvelles pistes.
Merci d'avance pour votre patience et votre retour.
30 octobre 2024 à 19:41

Bonsoir GL.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Je ne pensais pas déclencher autant d'acrimonie de votre part, et, si j'ai pu vous offenser de quelque manière que ce soit, je vous prie de bien vouloir m'en excuser : on peut être passionnée de voitures, d'animaux... et ne pas être un préparateur de formule 1 ou vétérinaire :-)
Pour ma part, je suis musicienne professionnelle et ne dénigre pas les passionnés de musique qui ne savent pas déchiffrer une partition !
Ceci étant écrit, je vais tenter, de répondre (avec mes mots, désolée...) à vos remarques et questions.
A noter : pour l'arrêt de la vente des tubes fluorescents, j'étais... au courant mais je disposais, pour cette installation, d'un stock conséquent, que je ne souhaitais pas gaspiller, d'où l'utilisation de ces tubes fluorescents avec des tubes leds.
Question: "...Ce n'est pas significatif. Il faut préciser quel est exactement l'appareillage qui déclenche."
Réponse :
C'est uniquement le disjoncteur EDF de 90 ampères (500ma) en monophasé qui disjoncte.
Mon disjoncteur différentiel 30ma de 60A reste enclenché ainsi que mon bipolaire de 16A.
Remarque : Des mots magiques que "on" aurait pu expliquer. Pour nous, cela ne signifie rien.
Réponse :
Le "on" a travaillé 20 ans en centrale nucléaire.
Il m'a fait un schéma que je ne parviens pas à inclure dans le message, désolée.
C'est lui qui m'a parlé de charge active (ou capacitive) qu'il fallait compenser par une charge réactive.
J'espère avoir porté un éclairage suffisant à la résolution du problème.
Je vous laisse juge pour savoir si vous souhaitez m'apporter votre aide.. ou pas...
Quelle que soit votre décision, je la respecterai.
Je vous souhaite une bien belle soirée.
Bien à vous.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Je ne pensais pas déclencher autant d'acrimonie de votre part, et, si j'ai pu vous offenser de quelque manière que ce soit, je vous prie de bien vouloir m'en excuser : on peut être passionnée de voitures, d'animaux... et ne pas être un préparateur de formule 1 ou vétérinaire :-)
Pour ma part, je suis musicienne professionnelle et ne dénigre pas les passionnés de musique qui ne savent pas déchiffrer une partition !
Ceci étant écrit, je vais tenter, de répondre (avec mes mots, désolée...) à vos remarques et questions.
A noter : pour l'arrêt de la vente des tubes fluorescents, j'étais... au courant mais je disposais, pour cette installation, d'un stock conséquent, que je ne souhaitais pas gaspiller, d'où l'utilisation de ces tubes fluorescents avec des tubes leds.
Question: "...Ce n'est pas significatif. Il faut préciser quel est exactement l'appareillage qui déclenche."
Réponse :
C'est uniquement le disjoncteur EDF de 90 ampères (500ma) en monophasé qui disjoncte.
Mon disjoncteur différentiel 30ma de 60A reste enclenché ainsi que mon bipolaire de 16A.
Remarque : Des mots magiques que "on" aurait pu expliquer. Pour nous, cela ne signifie rien.
Réponse :
Le "on" a travaillé 20 ans en centrale nucléaire.
Il m'a fait un schéma que je ne parviens pas à inclure dans le message, désolée.
C'est lui qui m'a parlé de charge active (ou capacitive) qu'il fallait compenser par une charge réactive.
J'espère avoir porté un éclairage suffisant à la résolution du problème.
Je vous laisse juge pour savoir si vous souhaitez m'apporter votre aide.. ou pas...
Quelle que soit votre décision, je la respecterai.
Je vous souhaite une bien belle soirée.
Bien à vous.
29 octobre 2024 à 19:08

Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouvelle sur le forum et passionnée d'électricité.
Je suis actuellement confrontée à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
En résumé :
1) J'ai installé une vingtaine de tubes LED et fluorescents (néons) en parallèle sur un départ en sous-sol, protégé par un disjoncteur de 16A.
2) Je constate que de manière ponctuelle (environ 1 fois sur 10) et aléatoire, l'allumage via mon interrupteur (neuf) fait disjoncter toute mon installation générale.
3) On m'a parlé de surcharge active...
4) Existe-t-il un moyen de remédier à cette surcharge au démarrage (après tout, tout fonctionne normalement) sans devoir créer un deuxième départ pour limiter la charge ?
Merci.
Je suis nouvelle sur le forum et passionnée d'électricité.
Je suis actuellement confrontée à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
En résumé :
1) J'ai installé une vingtaine de tubes LED et fluorescents (néons) en parallèle sur un départ en sous-sol, protégé par un disjoncteur de 16A.
2) Je constate que de manière ponctuelle (environ 1 fois sur 10) et aléatoire, l'allumage via mon interrupteur (neuf) fait disjoncter toute mon installation générale.
3) On m'a parlé de surcharge active...
4) Existe-t-il un moyen de remédier à cette surcharge au démarrage (après tout, tout fonctionne normalement) sans devoir créer un deuxième départ pour limiter la charge ?
Merci.
29 octobre 2024 à 09:06