Legrezois
a posté 3 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Génial,
Cela fonctionne sans aucun problème !!
Merci de votre aide...
09 avril 2021 à 13:56
forum consulter ce sujet Problème télérupteur

Ce sont des Altège de Legrand... Deux modèles poussoir simple avec la phase sur L et le fil violet sur 1 !!
Et aussi deux modèles interrupteur double (interrupteur + poussoir) avec le même branchement côté poussoir... le côté interrupteur sert pour d’autres éclairages !!
J’ai repris le même branchement que mes interrupteurs et poussoirs précédents (Alcyon Schneider).
08 avril 2021 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème télérupteur

Publicité

Bonjour à toutes et tous,

À la suite de travaux de peinture, j’ai changé mes quatre boutons poussoirs et tout dysfonctionne. Pour chaque BP j’ai un fil violet (sur 1) et un fil rouge (sur L)...
Première situation qui paraît nominale : lorsque tous mes BP sont débranchés et que j’enclenche mon disjoncteur, la lumière s’allume, mes fils rouges sont alimentés et mon télérupteur sur 1... je crée un contact entre mes deux fils, la lumière s’éteint, télérupteur sur 0 !! OK.
Je branche un BP, mon disjoncteur ronronne... mais le BP fonctionne... En revanche mes fils violets et rouges sont tous alimentés, que la lumière soit allumée ou éteinte !!
Je branche un deuxième BP... ma lumière ne s’éteint plus quelque soit l’action sur un BP !!

C’est un appel au secours !!
Merci de votre aide précieuse.
08 avril 2021 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème télérupteur