Bon voilà les nouvelles,
je suis resté devant le compteur digital EDF et dès qu'il passe en heure creuse je vois bien iF 20 et ça saute et se remet pendant environ 1 heure.
Quand ça saute on ne voit plus rien sur le compteur digital EDF et quand il se rallume les watts (sélection 8) se remettent à zéro.
Je ne comprends pas du tout, je n'ai rien du tout qui disjoncte dans la maison. Juste le contacteur heure creuse car il y a les fils pilotes qui vont au compteur pour l'impulsion. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Bob,
Le branchement est correct, ça fonctionne depuis 2 ans. J'ai changé le ballon, les 2 disjoncteurs et le contacteur.
Ça fait pareil.
je suis resté devant le compteur digital EDF et dès qu'il passe en heure creuse je vois bien iF 20 et ça saute et se remet pendant environ 1 heure.
Quand ça saute on ne voit plus rien sur le compteur digital EDF et quand il se rallume les watts (sélection 8) se remettent à zéro.
Je ne comprends pas du tout, je n'ai rien du tout qui disjoncte dans la maison. Juste le contacteur heure creuse car il y a les fils pilotes qui vont au compteur pour l'impulsion. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Bob,
Le branchement est correct, ça fonctionne depuis 2 ans. J'ai changé le ballon, les 2 disjoncteurs et le contacteur.
Ça fait pareil.
01 novembre 2012 à 23:16

Bonjour,
J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne.
Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de fois en 2h de temps.
Le surlendemain plus d'eau chaude. Je change le contacteur par un neuf (rien), je change le ballon d'eau chaude, c'est bon j'ai de l'eau chaude et le contacteur jour / nuit s'enclenche à 21h et s'arrête à 23h, mais ce soir il se remet à s'enclencher, s'enlever etc.
Je ne comprends pas d'où vient mon problème l'installation est au norme consuel, et je n'ai rien touché ça a apparu d'un seul coup.
Merci de m'aider.
Tatiana
J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne.
Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de fois en 2h de temps.
Le surlendemain plus d'eau chaude. Je change le contacteur par un neuf (rien), je change le ballon d'eau chaude, c'est bon j'ai de l'eau chaude et le contacteur jour / nuit s'enclenche à 21h et s'arrête à 23h, mais ce soir il se remet à s'enclencher, s'enlever etc.
Je ne comprends pas d'où vient mon problème l'installation est au norme consuel, et je n'ai rien touché ça a apparu d'un seul coup.
Merci de m'aider.
Tatiana
01 novembre 2012 à 11:01